试述对预防井下电气火灾的检查要注意的方面有哪些

如题所述

首先,你要知道诱发井下电气火灾的原因有哪些

井下电气着火事故有以下几种类型:
矿用变压器着火,油浸变阻器和油开关着火,低压橡套电缆和铠装电缆头放炮着火,架线电机车电弧引燃木支架着火,灯泡取暖着火等。
1、引起电气火灾的原因
(1)电缆接头因接触不良或流过大电流导致发热着火,尤其铜铝接头更为严重。
(2)煤电钻电缆短路,因短路保护失灵,导致整条电缆着火。
(3)电缆悬挂不当、受挤压、砸或矿车压,造成短路而引发火灾。
(4)架线电机车电孤引燃木棚,产生电气火灾。
(5)无消防灭火器材或灭火器材太少,发生电气火灾时,不能及时灭火。
2、预防电气火灾的措施
(1)电缆短路造成火灾,是因为过流保护失灵造成的,准确计算整定过流保护,即可解决问题。
(2)平时带电的电缆不应盘圈,要选用合格的矿用阻燃电缆。
(3)加强电缆接线盒的维修检查,尤其对铝芯电缆接线盒更应经常检查,发现问题及时处理。
(4)架线电机车行驶的巷道中必须采用锚喷、砌碴或采用混凝土栅支护。
(5)机电硐室内严禁用灯泡取暖,硐室内要存放足够的灭火器材。
3 井下电力网漏电接地故障原因及预防措施 井下漏电接地故障产生的危害很多。当一相火线严重漏电或接地时,另外两相非故障火线对地电压会升高到原来对地电压的3倍。对设备绝缘构成威胁,对人身触电危险性加大。如非故障两相中任意一相再发生接地则会导致接地短路事故。 工作面漏电时,还有引爆电雷管的可能。
1、井下产生漏电的原因
(1)使用了绝缘不良的陈旧电缆或设备。
(2)电工接线工艺粗糙低劣,造成芯线毛刺触及设备外壳。
(3)电气设备和电缆淋水或严重受潮。
(4)受井下气候影响,防爆电气设备内部结露。
2、预防漏电的措施
(1)更换绝缘电阻太低的电缆或设备。
(2)对电工加强技术培训,提高接线工艺水平。
(3)解决设备淋水问题,电缆严重受潮应升井干燥。
(4)设备内部结露导致对外壳漏电,可在设备内部放置高质量的干燥剂。
(5)必须按〈煤矿安全规程〉要求,安装使用检漏继电器。检漏继电器是井下漏电故障的“保护神”,必须严格执行有关检漏继电器运行的各项规定和要求。  

4.解决方法

GDS2000        电气安全监控与管理系统
 GDS3000        电气安全监控与管理系统
   LFS200         电气火灾监控系统
   LCS200       电缆温度在线监测系统
   LRS200         高压电气温度在线监测系统
   LPS200      智能电力监控与电能管理系统
   LDS200         消防设备电源监控系统

希望可以帮得到你啊