请教关于水泵安装高度的问题
泵的几何安装高度总是要小于10m的,那水深大于10m的地方,怎么把水抽上来呢?谢谢!不是专门研究这个的,不懂!
举报该问题
推荐答案 2010-11-23
你说的那叫离心泵,把泵放在地面可以把水面高度不低于地面10米的水吸(抽)上来,如果水面比地面低10米以上,可以在水里安装潜水泵,叶片泵等等把水扬(顶)上来,几十米也没问题,再高就分级,一段一段顶,管道安多高就能扬多高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjjXz7Bz.html
其他回答
第1个回答 2010-11-23
水泵的吸程,就是允许的吸水高度。一般小于一个大气压,小于10米,一般的泵只能吸到6米。吸程一般是指水泵吸水时的动水位到泵轴线之间的高差,能满足允许吸程就可以正常工作。和水深没有直接关系。
如果吸程不能满足,可以采用潜水泵。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-11-23
普通离心泵还是潜水泵?
几千米深的井里,都是潜水泵在干活。
第3个回答 2021-03-10
一级消防工程师考试记忆口诀之水泵接合器的设置范围、安装高度
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
地上式消防
水泵
接合器
安装高度
是多少米?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
消防
水泵安装高度
是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面)
,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下式0.4米。
水泵
接合器
安装高度
要求是怎样的?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m
,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
水泵
接合器
安装高度
是多少?
答:
地上式水泵接合器应距地面0.7M,地下式水泵接合器应距地面0.4M,且不小于井盖的半径
。墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2M。施工安装要点:1、
统一规定试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道...
消防
水泵
接合器
安装高度
是多少米?
答:
1、根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
地下式消防
水泵
接合器的
安装高度
是多少?
答:
相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装...
地上式消防
水泵
接合器
安装高度
?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装...
设有底阀的
水泵安装高度
计算
答:
加设底阀的坏处是影响吸程的,但是,如果能保证
水泵
进口高于水面在3米之内、水泵进口至底阀吸水的平行距离不能超过5米,就不会影响取水。不知道您是抽清水还是污水?电话:0769-21686152
水泵安装的高度
越高越好吗?
答:
水泵的安装高程需要尽量低,主要原因是为了减少空气对水泵的影响,从而避免出现气蚀现象。以下是对这个
问题
的详细解释:降低气蚀余量:气蚀余量是指泵进口液体压力与该温度下液体蒸汽压力之间的差值。安装高程较低时,泵进口处的液体压力相对较高,从而降低了气蚀的可能性。减少水柱损失:
水泵的安装高度
越低,...