在布置燃气管道时,对于管道截断阀门与安全附件有何要求?

如题所述

在布置燃气管道时,要根据工艺要求和管道施工、安装、维修及防火安全的需要,设置必要的截断阀门与安全附件。

1.管道截断阀门的设置位置

燃气输送管道应当设置截断阀门。截断阀门的设置位置宜选择在交通方便、地形开阔、地势较高的地方。一般根据实际需要,在厂、站的进出口、分支管的起点、互为备用管线的分切点、重要铁路干线、公路干线以及重要河流的两侧都应当设置截断阀门。截断阀门的间距,在以一级地区为主的管段不大于32km;在以二级地区为主的管段不大于24km;在以三级地区为主的管段不大于16km;在以四级地区为主的管段不大于8km;液化石油气管道5km,以便于事故控制和检修维护。

2.管道及管道阀门的安全要求

阀门通常采用截止阀,但当采用清管工艺时,应当选用球阀。管道截断阀应当采用自动或手动阀门,并且应当能通过清管器。阀门的压力等级不得低于管道的设计压力,且最低不得低于2.5MPa。考虑管道试验和检修的需要,地下管道分段阀门之间应当设置放散阀。管道穿越河流、湖泊、沼泽等障碍物时,通常采用架空敷设。该段管道两阀门间应当设置管道安全阀,其目的主要是防止因太阳热辐射而引起管道内压力急剧升高导致管道发生破裂。

3.阀门室的建造要求

埋地管道的阀门应当设在阀室内,阀室应当选择在地形开阔、地势较高、交通方便和便于管理的地方。埋地管道阀门的建造主要有地上和地下两种形式,如图5-13所示。厂、站进出口的控制阀室应当设置在离场站10~100m的范围内。在重要河流的两侧应当设置阀室和放散管,这种带有放散管的阀室应当选择在便于安全放散地点,地下阀室应当能防止地下水渗入,管道穿墙处用沥青麻刀堵严,并且设置两个人孔,以利通风,防止选散液化气滞存。阀室内的阀门前后应当设排空管,排空管径一般为主管管径的1/4或1/2。

图5-13 埋地管道阀门的建造

(a)地下式;(b)地上式

4.管道标志的设置要求

为防止其他车辆、人畜、采掘设备对燃气输送管道造成碰撞和破坏,及加强对管道的管理,燃气管道沿线应当设置里程桩、转角桩、交叉与警示牌等永久性标志。阴极保护测试桩可同里程桩结合设置。一般来说,在埋地管道与公路、铁路、河流和地下建筑物的交叉处两侧应当设置里程桩(牌)。对于易遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段应当设警示牌,并且应当有一定的保护措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答