99问答网
所有问题
什么情况下温度变送器需要外壳接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-31
存在电磁干扰现象温度变送器需要外壳接地。根据查询相关公开信息显示,使用温度变送器时存在电磁干扰现象,需要给外壳加接地,以减少干扰,提高信号可靠性和准确度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjOjezBeXXttvB7zeX.html
相似回答
变送器
的金属
外壳需要
做防雷
接地
吗?
答:
变送器
的金属
外壳
通常经过安装支架
接地
,并且本身体积不大,所以不必专门安排接地。
外壳接地
有
什么
作用?
答:
外壳接地为保护零线PE线的重复接地,其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电
。其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一...
为
什么要
把电器设备的金属
外壳接地
?
答:
防电击(触电)的一条重要措施是用电设备的金属外壳要有效接地
。为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地,又被称为保护接地,将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与...
变电站的接地有什么作用的,一般
什么情况下要接地
的
答:
变电站的所有设备都要接地,变压器的中性点接地叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。变电站所有设备的金属
外壳接地
叫保护接地:就是将正常
情况下
不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的...
压力
变送器
为
什么要接地
答:
压力
变送器
中的电路通常与其他电气设备相连,如果没有
接地
,就有可能会在外界电场的作用下积累电荷,导致电击伤害或设备故障。通过接地,可以将这些电荷安全地释放到地面上,从而保护仪器和操作人员的安全。此外,接地还可以增强对电磁干扰和电气干扰的抵抗能力,降低误差和不稳定性。这一点对于需要高精度测量...
安装使用温湿度
变送器需要
注意
哪些
方面?
答:
首先在安装的过程中,
一定要
保证温湿度
变送器
的
外壳接地
,而且,在引入的电缆应该是二芯屏蔽的橡胶护套电缆,其中芯线的截面积要大于0.5 mm2,电缆屏蔽层与安装温湿度变送器的外壳也应该绝缘,电缆允许的分布电容不能超过0.08μF,电缆允许分布电感不能大于1.5 mH,安全棚也应安装在安全的场所且必须...
温度变送器
的注意事项
答:
在干扰严重的
情况下
使用传感器,
外壳
应牢固
接地
避免干扰,电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。只有RWB型
温度变送器
有0~10mA输出,为三线制,在量程值的5%以下,由于三极管的关断特性造成不线性。温度变送器每6个月应校准一次,如果DWB因受电路限制不能进行线性修正,最好...
配电箱
外壳
上为什么
要接地
?
什么情况下
不接外壳?什么叫接零?接地接零...
答:
配电箱的金属
外壳
是必须
接地
的,接地的作用是防止漏电伤人,当配电箱内部的线路破损或元器件损坏,带电的线路与金属外壳接触,整个箱体都会带电,人碰到箱子就会触电,有了接地线就可以将漏电电流导入大地,使上游保护开关跳闸断电 三相五线系统一根零线和一根
地线
,三相四线系统没有接地线的,可以使用零线...
关于仪表
接地
仪表接地有哪几种,分别起到
什么
作用及
答:
那么,现场仪表都有
哪些接地
呢?下面科昊小编就为大家讲讲保护接地和屏蔽接地.(金属管浮子流量计接地、电磁流量计接地、
变送器
与热电阻接地、远传型液位计接地)保护接地也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。各种用电仪表的金属
外壳
及自控设备正常情况不带电的金属部分,由于非正常现象...
大家正在搜
变压器外壳接地属于什么接地
电器金属外壳怎么接地
温度变送器
sbwz温度变送器
热电阻和温度变送器
热电阻温度变送器组成
温度变送器和热电阻的区别
温度变送器检定规程
热电阻温度变送器的工作原理