下面高压线路重合闸的线路图怎么看?

我看不懂,它是怎么重合闸跟保护跳闸的?

望思路清晰的朋友帮我解答下,谢谢。

下面高压线路重合闸的线路图怎么看?

你的图纸不全,不能反映重合闸回路的充电和闭锁回路;

首先要明确几个线圈的作用,YR是跳闸,YO是合闸,KO是合闸接触器,ARD是重合继电器;
SB1是合闸按钮,SB2是分闸按钮,1-2,3-4是断路器QF的辅助触点(和断路器主触头位置一致);
正常情况下,断路器处于分闸位时,3-4闭合,按下SB1线圈KO得电YO动作,断路器合闸同时3-4打开,1-2闭合;
按下SB2或者保护继电器KM动作后,通过1-2接点给YR通电,断路器跳闸。

重合继电器在合闸后开始充电,当闭锁条件不满足且断路器跳闸时,ARD延时动作。
本来打算给你找个重合闸的图片,没找到,抱歉
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答