人防后浇带钢筋是否能焊接搭接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-23
不行,人防要求比较苛刻,这是他们密闭性的要求,人防地下室就是相当于一个封闭的壳子,万一打战冲击波不能进去。就是得通长,不能留接缝,就是在这个区域的地方,钢筋得通长,即使要焊接也要避开后浇带的地方,在后浇带外面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjBtBeOtW7OXX7OjtX.html
相似回答
人防
墙
后浇带钢筋可以
达接吗?
答:
您好,
可以搭接的
。人防中墙体施工缝位置需要放止水钢板。外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板。止水钢板的宽度要大于或等于300mm。钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。,希望能够帮助到您,谢谢。
人防
车库底板
后浇带
内
是否可以
设
钢筋
接头?
答:
当然可以设接头
。请采纳谢谢
人防
与非人防区
钢筋搭接
正好在
后浇带可以
百分百搭接吗- 问一问
答:
后浇带位置的钢筋可以100%搭接
。后浇带钢筋搭接有以下要求:选用的钢筋与筏板、或是墙、梁钢筋规格型号一致。后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%。后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置设置于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。作用 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在...
人防
顶板在
后浇带
位置
是否可以
100%
搭接?
答:
谁说不可以100%搭接的
。11G101-1图集的98页有专门的做法的。板、墙都有。但是对具体的工程而言,图纸的结构施工说明一般会有说明的,那就应该按图施工。如果没有说明 ,粻订纲寡蕺干告吮梗经也可以参考图集做。
人防
筏板
后浇带钢筋搭接
50%对吗?
答:
不对 一般情况下
后浇带钢筋
100% 的,因为受后浇带宽度限制,很难满足50%的接头率。
加强
人防
工程质量监督对策?
答:
(5)
人防
工程墙板垂直纵向的
钢筋
应不得有
搭接
。由于墙体的收缩裂缝均为垂直裂缝,所以墙配筋,水平钢筋均放置在外侧,垂直钢筋放置在内侧。墙水平配筋间距应≤150㎜。同时,围护结构的墙体,其竖向主筋应一次性到顶。如不能,可采用直螺纹连接或者电渣压力
焊
,不得采用绑扎搭接。而在我们发现现场施工很多都是错误的、随意...
人防后浇带
规范做法
答:
3、
后浇带
内的
钢筋
,有全断开再
搭接
,有不断开另设附加筋的规定。 4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。 5、后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。 6、养护...
人防
工程监理控制?
答:
人防
工程监理控制要点:1.
钢筋
混凝土质量控制1.1钢筋的质量控制1.1.1钢筋原材料进场时检查质量证明书,包括出厂合格证、质保书、检验报告,且必须经监理见证取样送有资质的检测单位检测合格后方可使用。1.1.2钢筋加工过程中,如发现脆断、
焊接
性能不良或力学性能明显不正常等现象,应对该批钢筋进行化学...
人防后浇带钢筋可以
锚入集水坑么?
答:
可以。
人防后浇带
是用于加固建筑结构的构件,而集水坑是安装在地面或建筑物周围用于收集雨水的设施。
钢筋
锚入集水坑的可行性取决于具体的设计和施工要求。必须在人防后浇带的设计阶段考虑是否需要在集水坑中锚入钢筋。设计师需要评估集水坑的结构和支撑能力,确保所锚入的钢筋不会对其造成破坏或不稳定。如果...