农村自建房,现浇楼板承重大概是多少KG/㎡啊

家里的自建房想改造个楼顶花园,房子宽20米,深11米,砖混结构,为假3层,此图为楼顶俯视,后面那2个大开间是3楼的,前面那个20*7米的就是要改造的地方,3个方向用砖砌起来种藤蔓植被,可以让2楼夏季不那么热,我想咨询下,那个水池如果蓄水8吨的话,会不会出问题?水池下方有2面承重墙,1面是2楼才有的隔墙,楼板能承受吗?
只装8吨水,平均每平米也要荷载800KG呀!
我记得我以前单位,还是预制五孔板的老房子,楼顶都有个2吨的蓄水池,大概是2-3平米的水池吧,用了几十年也没有出事啊?

如果地基没有问题的话,承重墙没有大问题,但是,屋面板有问题。正规设计的上人屋面设计活荷载标准值是2KN/m²,就是200kg/m²。(GB50009-2012《建筑结构荷载规范》)
而且整个屋面种植物也要填土,自身难保,没有能力帮助承受水池。
屋面水池养鱼只能维持活命不死就不错,指望生长繁衍,希望渺茫。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-02
2吨水池,面积多少,要看分摊之后的水面面积。
如果一定要做,砖墙是可以。用作降温,不用那么高,降低水池高度。
做一下处理。
1、楼面做圈梁,
2、水池全部现浇。
保证1,砖墙整体受力,2,现浇水池别出现裂缝。
第2个回答  2018-04-04

正规设计的上人屋面设计活荷载标准值是2KN/m²,就是200kg/m²。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-07-01
水装多了点.一般是每平方350公斤追问

那水位只有350mm高才行哦?有点浅,不能养鱼了,我还想再水池里养点鱼的,养大了还能吃,下面有几面墙做,都不行吗?我记得我以前单位,还是预制五孔板的老房子,楼顶都有个2吨的蓄水池,大概是2-3平米的水池吧,用了几十年也没有出事啊?

追答

遇着振动大就有问题

追问

额,这个振动大是咋定义呢?水池一般也不会有啥大振动啊?

追答

地震

相似回答