梁结构表面的要求为隐蔽和外露有什么区别

梁模支撑计算时有隐蔽和外露两种,不知用哪种好

对于建筑工程,混凝土构件拆模后就直接可使用的,就叫混凝土结构物外露的表面,混凝土构件拆模后还要在表面粉刷、加工、抹灰、增加面层加以保护等的,就叫隐蔽内面的。例如叫“清水混凝土”的工艺,就是要求混凝土构件拆模后不再加工,直接使用。这种工艺要求混凝土构件拆模后外表非常平整光洁,而且色泽一直,这就起码要模板质量更好,支撑牢固不变形等等更严格。
钢筋混凝土结构表面外露的模板容许挠度值是多少? 混凝土结构工程施工规范 写 4.3.9 模板及支架的变形限值应符合下列规定:1 对结构表面外露的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/400;2 对结构表面隐蔽的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/250;3 清水混凝土模板,挠度应满足设计要求;4 支架的轴向压缩变形值或侧向弹性挠度值不得大于计算高度或计算跨度的1/1000.
说白点,没有隐蔽的,往往是清水混凝土构件,表面平整度要求高,相对应挠度值限值比较小;有隐蔽的,外面还有装饰层,可以弥补缺陷,相对应挠度限值可以稍微大一点。具体计算采用何种情况,应根据实际需要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考