急。。。。三线制接近开关npn常开和三线制接近开关pnp常闭能否交换使用?

如题所述

NPN输出的是低电平信号,PNP输出的是高电平信号
要看你接近开关连接的负载了,如果负载是信号灯、继电器就能交换使用,如果是PLC就不行。
1)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
2)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
3)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-18
主要看后面接的是什么。继电器、PLC、单片机等