profibus的物理层是rs485,可它的接口为什么又是DP口?

profibus的物理层是rs485,可它的接口为什么又是DP口而不是485口呢?

PROFIBUS—DP通讯电缆应为特性阻抗为150Ω的双绞屏蔽电缆,当通信速率达12Mbps,传输距离可达90米。PROFIBUS—DP的物理层仍然是RS485,实际使用情况下,PROFIBUS—DP大多数通信速率达不到这么高,传输距离也远大于90米;因而, 特性阻抗120Ω的电缆在多数情况下即可满足PROFIBUS—DP通信要求。实际上,Profibus DP的物理层就是485,你叫它485也对,但是因为这个485是用于DP通信的,所以一般还都是叫它做DP接口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
Profibus协议结构是根据ISO7498国际标准,以开放式系统互联网络的七层模型作为参考的。Profibus-DP定义了第一、二层和用户接口。第三层到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同Profibus-DP设备的设备行为。 Profibus-DP物理层与ISO/OSI参考模型的第一层相同,采用EIA-RS485协议,根据数据传输速率的不同,可选用双绞线和光纤两种传输媒体。 Profibus-DP数据链路层协议媒体访问控制(MAL)部分采用受控访问的令牌总线(TokenBus)和主从方式。其中令牌总线与局域网IEEE8024协议一致,令牌在总线上的各主站间传递,持有令牌的主站获得总线控制权,该主站依照关系表与从站或与其他主站进行通信。主从方式的数据链路协议与局域网标准不同,它符合HDLC中的非平衡正常响应模式(NRM)。该模式的工作特点是:总线上一个主站控制着多个从站,主站与每一个从站建立一条逻辑链路;主站发出命令,从站给出响应;从站可以连续发送多个帧,直到无信息发送、达到发送数量或被主站停止为止。数据链路中帧的传输过程分为3个阶段:数据链路建立、帧传输和链路释放。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-04-17
第3个回答  2013-06-04
485和Profibus DP是属于两个不同的层次的概念。485指的是物理接口类型,与此类似的有RS232等;Profibus是指具体的通讯协议。
第4个回答  2013-06-04
我理解的通信传输说白了就是利用双绞线或光纤或空气等介质传输信息的过程,而传输的就是电平,而控制电平的是各自的控制器,比如485控制器(对应485接口),can控制器(对应canh,canl),所以以为profibus也有相应的控制器,但是又说profibus的物理层用的485,那么既然物理层用的485,为什么接口又不是485的接口而是特殊的DP接口?
相似回答