电梯井壁是用砖砌的半高处必须加圈梁吗?如果墙已经砌筑完毕,在不拆墙的情况下有什么加固措施吗?

我是干建筑的,我们这的电梯井设计的是加气混凝土砌块砌筑的,而电梯厂家要求在墙的半高处加一道圈梁(用于固定导轨)。但是现在墙体已经砌筑完毕,请问如何在不拆墙的情况下能让导轨安装的更牢固。如果实在不行就得拆墙了

不一定非要混凝土圈梁,在需要圈梁的地方,剔槽加槽钢也行,如果井道尺寸允许,加槽钢也行。

这个项目电梯公司介入怎么这么迟的?一般情况下都会提前告知施工加圈梁的啊。而且你也太缺乏经验了吧,这种框架结构建筑,电梯井都是要加圈梁的,任何电梯都要加的。这种施工前就应该和甲方沟通的,找厂家来配合,避免这种二次返工的,又麻烦又浪费的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-16
穿墙镙丝,不过效果不是很好,一般电梯公司不会这么去做,量大你要另给费用
第2个回答  2010-11-16
可以问下电梯厂家用穿墙螺丝行不行,主要是验收的时候不好通过,如果搞的定质监局就没事。
第3个回答  2010-11-16
是必须要加圈梁的,你可以跟电梯厂家商量,看怎么处理