钢结构柱底抗剪键与预留剪力槽之间有一点距离可以么!抗剪键的槽钢没有在预留槽里!以前也有过这样的事情

钢结构柱底抗剪键与预留剪力槽之间有一点距离可以么!抗剪键的槽钢没有在预留槽里!以前也有过这样的事情!甲方也没有说!现在让我找规范!请知道的告诉我一下!谢谢!

柱底抗剪键与基础顶应该有5cm左右距离是应该的,是柱子安装就位后,为二次灌浆预留的。只有周边及底部留有空隙才能保证二次灌浆的混凝土填充密实。另外,灌浆前,你这个基坑内杂物必须清理干净。追问

谢谢!我想问的是因为我把正负0提高2cm!导致槽钢没有像图纸一样下到槽里!我想知道这个有没有要求!谢谢!

追答

只要预埋地脚锚栓顶部丝长足够,整个结构提高2cm也没什么。常规的基础顶是单独预留抗剪键槽的,你这个是整体预留后浇基础。看你这个柱子的截面比较小,只要将来能把基础坑全部填满,填充密实,就应该能满足设计要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-20
抗剪键的埋置深度是非常重要的一个概念
第2个回答  2014-12-02
4730追问

这是什么意思!

追答

jb!t4730

不谢谢吗

追问

谢谢你!我只是不明白你说的是哈!图集!

追答

JB/T4730

采纳