电力系统课程设计,求大神相助!!!!!!!!!!

工厂供电课程设计课题
某化纤毛纺织厂全厂总配电所及配电系统设计
一、 生产任务及车间组成
2车间组成及布置
本厂设有一个主厂房,其中有制条车间、纺纱车间、织造车间、染整车间四个生产车间,设备选型全部采用我国最新定型设备。除上述车间外,还有辅助车间及其它设施,详见全厂总平面图(图1)。

1-制条车间;2-纺纱车间;3-织造车间;4-染整车间;5-软水站;6-锻工车间;
7-机修车间;8-托儿所;9-仓库;10-锅炉房;11-宿舍;12-食堂;13-木工车间;14-污水调节池;15-卸油泵房
二、 设计依据
1 工厂总平面布置图如图1所示
2 全厂各车间电气设备及车间变电所计算表如下(表1 )

表1 用电负荷表
序号 车间或用电单位名称 设备容量(kW)
计算负荷 变压器台数及容量 备注

(kW)
(kVar)
(kVA)
(1)No.1变电所
1 制条车间 340 0.8 0.8 0.75 1 0.9
2 纺纱车间 340 0.8 0.8 0.75
3 软水站 86 0.65 0.8 0.75
4 锻工车间 37 0.3 0.65 1.17
5 机修车间 296 0.3 0.5 1.73
6 托儿所 13 0.6 0.6 1.33
7 仓库 38 0.3 0.5 1.17
(2)No.2变电所
1 制造车间 525 0.8 0.8 0.75 1
2 染整车间 490 0.8 0.8 0.75
3 浴室 1.88 0.8 1 -
4 食堂 21 0.75 0.8 0.75
5 独身宿舍 20 0.8 1 -
(3)No.3变电所
1 锅炉房 151 0.75 0.8 0.75 待设计
2 水泵房 118 0.75 0.8 0.75
3 化验室 50 0.75 0.8 0.75
4 卸油泵房 28 0.75 0.8 0.75

3 供用电协议
工厂与电业部门所签订的供用电协议主要内容如下:
(1)从电业部门某35/10kV变电所,用10kV双回架空线路向本厂配电,该变电所在厂南侧0.5km;
(2)该变电所10kV配出线路定时限过流保护装置的整定时间为1.5s,要求配电所不大于1.0s;
(3)在总配电所10kV侧进行计量;
(4)功率因数值应在0.9以上;
(5)配电系统技术数据

表2 配电所10kV母线短路数据
系统运行方式 短路容量 说明
最大运行方式
系统为无限大容量
最小运行方式

配电系统如下图(图2)所示:

三、本厂负荷性质
多数车间为三班工作制,少数车间为一班或两班制,全年为306个工作日,最大有功负荷年利用小时数为6000小时,属于二级负荷。
四、自然条件
1 气象条件
(1)最热月平均最高气温为30 ;
(2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20 ;
(3)年雷暴日为31天;
(4)土壤冻结深度为1.1米;
(5)夏季主导风向为南风。
2 地质及水文条件
根据工程地质勘探资料获悉,厂区地址原为耕地,地势平坦,地层以砂质粘土为主,地质条件较好,地下水位为2.8~5.3米,地耐压力为20吨/平方米。
五、设计要求
1 负荷计算;
2 配电所的位置和主变压器的台数及容量选择;
3 配电所主结线设计;
4 厂区高压配电系统设计;
5 配电系统短路电流计算;
6 改善功率因数装置设计;
7 继电保护装置的设计。
六、设计成果
1 设计说明书一份,其中包括设计的原始资料;完成设计内容时所依据的原则,计算步骤及计算举例。计算结果列表说明,以及插图等。说明书要求简明扼要,整洁美观。
2 配电所电气主结线单线图
有做过的可以讲一下大概的设计思路,我们刚开始对这个很迷茫啊。。。。最好把设计的电子档什么的给我发一下,给个启发就好,谢谢各位了!!!

这点分也想有人帮你设计完是不可能的。里面的内容很多很复杂光是说明书都有以下内容:工程的概述、负荷预测、供电方案、市电电源取得、厂区供电网络建设等,而且里面涉及到许多规程规范,比如说市电电源取得 6000kw以下是用10KV已有线路,6000kw以上是拉专线,这都有相关的规程规范。除了说明书你还要画平面图、地理接线图、主接线图、如有配电房的话你都还要画一张配电房平面布置图。就说那么多,祝你好运啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-16
先初步设计电气设备图,在根据自己的图计算短路,保护的动作电压,灵敏度校验~设计书多数是计算问题和选型~本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-16
易扑网 下载。
相似回答