屋顶太阳能组件的重量是按恒载计算还是按活载计算?

准备在钢结构屋顶上安装太阳能光伏发电设备,但不知道屋顶载荷是否能支持组件重量,屋顶载荷有恒载和活载两个标准,请问应该参考那个参数作为比较。

按照GB50009-2012规范对‘永久荷载’ 的定义:“在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值比可以忽略不计,或其变化单调趋于限值的荷载”。在结构设计的当时,它的重力应该属于永久荷载,如果提供设计的任务书(委托合同附件)里没有太阳能重量计入结构,永久荷载值已用完,楼主是在房屋使用期间增加的,则不能算永久荷载,只能按设计预留给使用者的“活荷载值”考虑。
设计留给使用者可用的“活荷载标准值”是规范规定的,其值小,钢结构屋顶属不上人屋面,施工荷载或检修荷载,规范给的是集中荷载1KN(100kg)。
所以,楼主不能装在只有檩条处,建议安在对着下面有梁之处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-28
最好按活荷载进行验算。偏安全。
第2个回答  2014-09-28
按最大重量计算
相似回答