根据设备功率电流估算口诀;
三相千瓦两倍安,热、伏安、泛一倍半;
单相二二乘四五,若是三八减二算。
得知镝灯每千瓦约2.5A电流。总电流约为4X2X2.5=20A.

根据这个电流,使用电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算
得出可使用4平方线缆。考虑到楼高线长形成的压降及温度扣折,建议使用国标6平方线足够了。沿塔吊标准节敷设,每10米架设绝缘瓷珠减力即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-26
4平方够了,塔吊上焊接镀锌管接上去。电缆穿管就行