三圈变压器高压侧跳闸,中低压侧运行,在判明无故障情况下,能否合上中性点地刀后,直接合上高压侧开关。

如题所述

从你的表述看来,你还不具备高压操作水平。变压器高压侧跳闸证明高压掉闸!如果高压侧没有故障点属于越级跳闸!此时低压肯定无电怎么还能够运行?这是其一表述不合理。你又是如何判明无故障存在?需要切实查找掉闸的原因。如确实证明无故障点存在,在需要合闸的情况下,你为什么要合接地刀闸?这个刀闸只有在检修的情况下,所内开关都拉掉后为了安全需要做短路接地使用而合上,在送电前按照停供电操作规程绝对要先拉掉的,此时你为什么要合它?当然现在的五防柜具有联锁装置,也不是你想合就能够合上的,也是为了防备像你这样鲁莽的人员设计的!具体怎样操作请按照操作规程严格操作各个事项,需两人在场,需填写故障停送电工作票和操作票,在模拟板上演示后开始合闸,低压侧开关全部拉掉,全面检查站内所有开关位置是否在合理位置!在合高压时要穿戴安全工作服及高压靴,使用合格的安全工具操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考