压缩机为5P的制冷机组一般要加多少氟

是冷库不是空调,正常高压,低压分别是多少

系统用的是R22的还是R12。R22一般工作压力高压13-15公斤,低压1.2-1.8公斤。R12的高压11左右,低压0.8-1.2公斤。
一般系统是风冷的管路不长8-10公斤不到,排管的那么要13-18公斤。
由于膨胀阀的缘故,多加个3、4公斤氟利昂不稀奇,加注量和工作压力都要综合来考量,比如回气管的结霜现象,修理时尽量不要改动膨胀阀的开启度,和感温包的位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-03
压缩机为5P的制冷机组一般要加2--3.5KG的氟 至于高压,低压是多少你就要看是高温冷库还是低温冷库根据蒸发温度及制冷剂压焓图就能确定正常高压,低压分别是多少
第2个回答  2014-03-03
压缩机回气管结霜,应该是蒸发不良进而导致过热度偏低回气带液所致,至于什么原因导致的蒸发不良,比如蒸发器换热效率下降,蒸发风量不足,制冷剂过多,膨胀阀开度过大,压缩机功率过大与蒸发器不匹配等等都会导致蒸发不良。。。
相似回答