EPS应急电源怎么接线,出线应该接几根线

如题所述

EPS应急电源出线应该接4根线。

主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关。

应急电源简称EPS。EPS的基本工作原理类似于后备UPS或逆变器,既当电源正常时,电源通过EPS电源旁路直接向负载供电。切断电源后,EPS切换到蓄电池逆变器供电。

区别在于EPS增强了负载输出和电池监测检测功能,输出波形要求为正弦波,EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。

扩展资料:

当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。

当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。

参考资料来源:百度百科-EPS应急电源

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
EPS应急电源出线应该接4根线,三火线一零线 L1 L3 L5接火线 N接零线。

EPS的工作原理
应急电源采用单体逆变技术, 集充电器、蓄电池、逆变器及控制器于一体.系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理框图如1所示

WY、WYS、WYS/B系列智能化应急电源,采用后备式运行方式.
⑴ 当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源.在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力.此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电.与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态.在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果.
⑵ 当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电.
⑶ 当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作.此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电.
第2个回答  2010-11-08
按照图纸要求、一般为3跟出线本回答被网友采纳
第3个回答  2010-11-10
北京欧宝电子科技有限公司专业生产EPS电源,方案设计。技术支持,随时恭候你的询问。
第4个回答  2019-04-11

    三进三出 三进:指三相输入的三根火线(L1,L2,L3),实际还有一根零线(N)。 三出:三根火线加一根零线。可带三相负载(如电机),也可带单相负载(如灯具)。 用户要求三进三出时,就必须使用三相EPS。

    2. 单进单出 单进:指单相输入的一根火线(L1),实际还有一根零线(N)。 单出:一根火线加一根零线。只能带单相负载(如灯具)。 用户要求单进单出时,就必须使用单相EPS。

    3. 三进半三出,三进单出 只能带单相负载。使用单相EPS。注:三进半三出指市电时是三进三出,应急逆变时是三进单出。

    郑州科能达科技有限公司关于EPS应急电源出线问题有专门的介绍,有任何不明白可进官网咨询。

相似回答