99问答网
所有问题
箱式变电站250KVA变压器低压侧用40*4的母排行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-10
250kVA变压器额定电流为361A,40*4铜排载流量在40摄氏度时为506A,考虑热稳定及动稳定,用40*4铜排比较合理。希望对你有用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjBvBWveXBvWjjBjBtO.html
其他回答
第1个回答 2018-07-28
有点小,截面在200左右较合适
第2个回答 2018-07-31
360A电流 电流密度2.25不考虑过载应该可以
相似回答
箱式变电站
里面从
变压器
出来到
低压
进线柜,零线和地线是通的,我能不能...
答:
通常是不行的
,要根据系统接地方式,对于TN-C系统,中性线和保护线合二为一,叫做PEN线,可以用一个母排。对于TN-CS系统,必须严格区分N排和PE排,两者不能混接,它们只能在变压器接地处有一个连接点。
箱式变电站
容量用多大合适?
答:
住宅小区在3~5年内的用电负荷远远达不到计算负荷,所以
变压器的
损耗过大,因此住宅小区内的箱变一般设计多台,多点布置,且要求高
低压侧
均能并列运行.所以单台
箱变的
容量以400
kVA
左右为宜。考虑到运输成本问题,不宜超过800
KVA
。在负荷较小时,先投运1台,随着负荷增加,箱变逐台投运,高压侧并列、...
箱式变电站
如何选择
低压母
线铜排
答:
按
箱式变电站
中
变压器的
容量计算出
低压侧的
额定电流,在乘上安全系数K,
315
kva的箱变
,高压测和
低压侧
都用多大的铜牌,求高手指点,最好具体点...
答:
高压侧用25×3的铜排(可承载300A电流),
低压侧用
50×5的铜排(可承载750A电流)就够用。
250箱变
从高压柜到
变压器用
多大高压铝缆
答:
250
指的是kw吗?高压测电流不会超过25A,用16平方以上的就足够
箱式变电站低压侧的
电流互感器怎么选择 跟
变压器的
容量有无关系_百度...
答:
技术措施中有个表3.11.1你可以参考一下。里面有不同容量的
变压器
。低压侧电流互感器的选择当然和容量有关。比如: 630
kVA的低压侧
电流互感器选择1000/5,而800kVA的为1500/5。
...应该用多大的电缆啊,它的电流是多少,该用多大的开关和
变压器
啊...
答:
箱式变电站
较同规模常规变电所减少投资40%~50%,以35kV单主变4000
kVA
规模变电所计算,土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元;若从竣工投产角度分析,保守估计按每站提前4个月投运计算,若平均负荷2000kW,售电利润0.10元/kW.h,三个月可增加净利润60余万元;从运行角度分析,在箱式变电站中,...
什么是
箱式变压器
答:
就是将变压器、高
低压
开关柜等按顺序预组装在一个防潮、防雨水、防止小动物进入的钢结构的箱体内而形成的变电站系统。这里因变压器一般在中间位置,起到核心的作用,故称呼其为
箱式变压器
。欧式箱式变压器 相比传统的变电站、配电房。
箱式变电站
具有体积小、成本低、预组装、制造更灵活、以及移动性好等特点...
箱式变压器
型号一次性让你搞清楚!
答:
也可以仅用10kV开关箱,35kV设备室外安装,10kV设备及控保系统箱内安装,对于这种组合方式,特别适用农网改造中的旧站改造,即原有35kV设备不动,仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。3、
箱式变电站
较同规模常规变电所减少投资40%~50%,以35kV单主变4000
kVA
规模变电所计算,土建工程(...
大家正在搜
箱式变电站所使用的变压器
箱式变压器和箱式变电站
箱式变压器和油浸式变压器
箱式变压器和干式变压器
干式变压器与箱式变压器区别
变电站与变压器的区别
箱式变压器和配电室的区别
变压器高低压侧电流计算
箱式变压器的