格力变频空调EE故障代码

如题所述

具体故障原因需要专业服务人员上门检测排查,请您点击http://pgxt.gree.com:7909/hjzx/bx/bx.jsp自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线4008365315反馈您的需求与建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-28

C5跳线帽保护,E1高压保护,E2防冻结保护,E4排气高温保护,E5过流保护。

1、C5:跳线帽保护

室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3S闪烁15次,室外黄灯闪烁16次。

跳线帽主要起区分不同机型内机转速、扫风角度等一些控制参数的作用。C5跳线帽故障一般是售后维修更换主板时,跳线帽未从原机主板上拆下重新装回到配件上造成。如果用错跳线帽型号可能会显示LP内外机不匹配、制热功能异常。

2、E1:高压保护

室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。

3、E2:防冻结保护

室内机显示E2,室内“运行”指示灯灭3S闪烁2次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时,制冷:压缩机停,内风机运行。防冻结保护主要是保护蒸发器正常换热,防止影响压缩机可靠性、结霜影响制冷效果。

4、E4:排气高温保

室内机显示E4,室内“运行”指示灯灭3S闪烁4次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停、内风机运行;制热:所有负载停。排气高温保护主要是保护压缩机,防止冷媒泄漏等造成排气温度过高损坏压缩机。

5、E5:过流保护

室内机显示E5,室内“运行”指示灯灭3S闪烁5次。

保护时压缩机停,室外风机延时30秒停。过流保护主要是保护电子元器件、模块和压缩机等部件,防止电流过大热聚集烧坏。

扩展资料:

处理方法:

1、检查内外电源接入方式是否一致,火、零线必须接至相应位置。另外,检查内外信号连接线是否对应,不能错位连接。

2、检查电压。如果相序颠倒,可以改变外部电源的相序,注意不要改变空调本身的连接。

3、确认电压、相序、接线正确后,反馈线可在室内终端临时接零线,开启空调,判断电控板是否正常。如果短接后空调能正常开启,则在外板或内外机的连接线上说明故障原因。此时,有必要检查连接线是否错误。出现松动现象,消除线路后,考虑更换外部电子控制板。

4、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题,需要对控制板和操作版进行修复。

参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
格力空调上显示EE的故障代码表现为:制热灯闪15次,为室外机除尘器故障。

 格力空调的代码。
  格力变频柜机故障显示
  E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
  E2 防冻结保护(内管温)
  E3 内传感器短开路
  E4 蒸发器管温开、短路
  E5 通讯失败(N、L)不能接反)
  二 普通柜机
  E1 压机高压保护
  E2 内冻结保护
  E3 压机低压保护
  E4 排气温度保护(相序保护)
  E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2
  KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1
  1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2
  1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18
  7 格力空调故障代码
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1
  1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2
  1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
  格力KFR-70LW/ED故障代码
  KFR-70LW/ED
  E1高压
  E2防冻结
  E3低压
  8 格力空调故障代码
  E4排温
  E5过流
  格力带低电压保护新款柜机代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护
  关于格力空调的故代码E1和E2
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1 1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
  格力变频故障显示表
  LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
  绿灯亮 压缩机运行
  黄灯亮 室外环境感温包有故障
  红灯亮 室外管温感温包有故障
  闪烁 模块保护
  闪烁 闪烁 压缩机过载保护
  绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障
  亮 压缩机运行
  闪烁 通信正常工作,否则不正常
  闪烁 室内感温包有故障
  LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
  (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
  10 格力空调故障代码本回答被网友采纳