7米跨度的承重梁应该怎么设计梁宽,高,以及配钢筋?

跨度7米的梁,开间4米,承重三层楼板和6米高的24砖墙,请专家们帮我算算,我设计的梁是60cm高,24cm宽,上排用的25钢筋2根,下排用25钢筋3根,中间放了一排18筋,放了一排14筋,另外加了S筋…请问这样设计合理吗?因为楼已经盖好一年多了,如果不合理应该怎么办?

梁高 = 7000/12=583.3。

梁宽=20mm。

截面可选择200×450,按规范构造要求配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,混凝土等级不低于C25,保护层20mm。

扩展资料:

1、承重梁的位置确定后,将承重梁用膨胀螺栓固定,待主机定位后,再浇用混凝土成形。

2、承重梁安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。

对于有减速箱的曳引机,采用三根承重钢粱支撑,因建筑结构的不同钢梁的位臵也有所不同。当建筑物顶层有足够的空间高度时,可根据安装平面图将承重梁臵于楼板下面,并与楼板连接成一体。当建筑物顶层不太高时。

可根据电梯平面图将承重梁臵于机房土建承重上面,与楼板间距大于或等于50mm并在安装导向轮的地方留出十字形安装预留孔。

参考资料来源:百度百科-承重梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

  首先,第一 :7米跨度 梁高 = 7000/12=583.3 梁是50一个模数 所以梁高应该≥600mm

  梁宽度既然楼主说要做大梁 梁宽建议 ≥250mm  确定梁大小为  250X600的梁。

  第二 :梁配筋必须提供梁端的弯矩和剪力。

  第三:这根框架梁两端的柱子大小,因为地震作用柱子端部会产生剪力,弯矩。

  第四:这根框架梁是属于几级传力,如果它上面搭了很多次梁,次梁所受的力最终会传递给主梁的。

  第五;板厚是多少。因为单向板是向短边传力最终是短边的梁受力大。等等。

  第六:很多综合原因都会影响梁计算。

第2个回答  2014-10-08
配筋肯定不够,如果荷载都上去了,这根梁肯定裂缝了。要采用粘钢板的方法处理本回答被网友采纳