新版2010混凝土设计规范 中 预埋件的锚筋能选用HRB335吗?

新版2010混凝土设计规范 中 预埋件的锚筋能选用HRB335吗?

    新版2010混凝土设计规范 中 预埋件的锚筋能选用HRB335吗?
    答:受力预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋。见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.7.1条:

  

追问

但是我看的设计院的部分图纸有用HRB335的。算是错误吗?谢谢


这两条红线所指的距离是同一个距离吗?

追答

  追问18 分钟前 但是我看的设计院的部分图纸有用HRB335的。算是错误吗?谢谢  

      答:9.7.1条中用词“应”,从便于执行规范时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明中看,表示严格,在正常情况下均应这样做的:  

     正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。应该说设计院的部分图纸有用HRB335,起码说没有学好规范,有什么不正常情况?设计院说得出原因吗?说不出有什么不正常情况,应该算是错误的。  

      这两条红线所指的距离是同一个距离吗  

     答:不是!

    上面这条红线所指的距离是锚筋中至锚板边缘的距离。下面这条红线所指的距离是锚筋至构件边缘的距离。所差前者是锚筋中至锚板;后者是锚筋至构件。对象不同,故其值也不同。前者是距离不应小于2d和20mm。后者是均不应小于3d和45mm。