桥架爬坡弯怎么做?

如题所述

第1个回答  2024-05-31
一、45度弯头制作计算:
斜边长度 = 高度 × 1.4;
底边长度 = 高度;
上下翻切口宽度 = 线槽侧板高度 × 8.1;
左右翻切口宽度 = 线槽底板宽度 × 8.1。
例如:线槽尺寸为200(底)× 100(侧),在距1.5米处需要向上翻转,配合高度20厘米,计算如下:
斜边长度 = 20 × 1.4 = 28厘米;
底边长度 = 20厘米;
上下翻切口宽度 = 200 × 8.1 = 1620毫米;
注意:高度指的是翻转后的高度,底边是弯头做好后的长度。若要在1.5米处放置支架,则需考虑底边长度,即1.5米 - 20厘米 = 130厘米,从130厘米处开始制作弯头,确保弯头恰好可以放置在1.5米的支架上。通常需留出一定余量,以适应可能的支架不直情况。
二、30度弯头制作计算:
斜边长度 = 高度 × 2;
底边长度 = 高度 × 1.7;
上下翻切口宽度 = 线槽侧板高度 × 5.4;
左右翻切口宽度 = 线槽底板宽度 × 5.4。
例如:线槽尺寸为200(底)× 100(侧),在距1.5米处需要向左翻转,配合高度20厘米,计算如下:
斜边长度 = 20 × 2 = 40厘米;
底边长度 = 20 × 1.7 = 34厘米;
左右翻切口宽度 = 100 × 5.4 = 540毫米。
扩展资料:
1. 电缆桥架作为布线工程的配套项目,尚无专门详细规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性。因此,在设计选型过程中应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选择适用的桥架。
2. 当电缆桥架与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆分别布置在桥架的两侧,中间使用隔板进行分隔。
3. 弱电电缆与其他低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,以避免相互间的干扰。
参考资料来源:百度百科--桥架