桥架爬坡弯怎么做图解

如题所述

1、首先需要做一个上下爬坡弯头,计算出桥的两端长度,并记录在对应的笔记本上,接下来把两端桥给放到水平面上,在用对应的工具进行测量纠正是否放平。

2、接下来首先现场摆放两直通,根据现场测得a的值为95、c的值为86,可由计算器直接计算出做弯度数角C为42度,在测量的时候不可以用直尺进行,因为会导致误差较大,让我们的建造不成功。

3、接下来需要进行的是最后的测量工作,进行做42度的上下爬坡弯,爬弯的过程可以自己设置需要的坡度和角度,不可以大致设置,这样计算出来才是准确的数字。

4、最后可以通过计算和实际测量得出,架桥的同时计算出爬坡斜边数值b为128。,通过对照实际生活发线它完全符合我们国家架桥的生产需要,这就说明方法成功。

扩展资料:

安装要求

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

参考资料:百度百科-桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

参考资料来源:百度百科-桥架

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-20

第一步:要做一个上下爬坡弯头,

第二步:首先现场摆放两直通,根据现场测得a的值为95、c的值为86,可由计算器直接计算出做弯度数角C为42度。

第三步:最后进行做42度的上下爬坡弯。

第四步:同时计算出爬坡斜边数值b为128。

扩展资料:

参考资料来源:百度百科-架桥

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-05-10

一、做法如下:

  1、桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm。

  2、选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧。

  3、选开口侧做为边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。

  二、一种电缆桥架水平90度弯头制作方法,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段桥架对接,最后进行焊接固定。

第4个回答  2018-07-27

下面就以 桥架45°上下爬坡弯制作以及计算公式:

上坡弯头制作以及计算公式

主要讲解上坡弯头的公式如何计算,画线 还有如何切!任何规格大小的桥架都可以做出来!

下坡弯头制作以及计算公式

主要讲解了下坡弯头的公式计算,切法,还有画线方法!全程 3D 讲解无死角

上下爬坡弯头计算爬高距离

主要讲述计算爬高距离!有公式

1.自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。

2.电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。

3.在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。

4.多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。

5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。 如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。

首先根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414·A。

注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414 所以X=0.414・H

    施工环境允许现场加工制作弯头的情况下可以采用以上桥架计算方法

资料拓展:

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

参考资料:

桥架桥架-百度百科

相似回答