一、工作原理
将剩余电流动作断路器手柄扳向接通位置,通过接通机械机构带动动触头向静触头运动并与静触头可靠接触,接通电路。
1、当线路发生“过载”故障时,“过载电流”使“热双金属片”发热弯曲并推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能;
2、当线路发生“短路”故障时,“短路电流”使“瞬时脱扣器”动作,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能;
3、当线路发生“剩余电流”(漏电)或“触电”故障时,“零序互感器”输出的信号触发可控硅导通,使剩余电流动作断路器在极短时间内切断电源,从而实现剩余电流保护功能。
二、保护原理
1、过载保护
(1)保护元件:热双金属片。
(如上小型断路器实物图所示)
(2)热双金属片:是一种由复合材质制成的随温度变化而发生形变的双金属片。
原理是:由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,膨胀系数较高的主动层(由锰镍铜合金、镍铬铁合金、镍锰铁合金和镍等制成)的形变要大于膨胀系数较底的被动层(由镍铁合金等制成)的形变,从而使双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变。
(3)保护原理:热双金属片串接在开关电气的线路中,当线路发生过载故障时,流过双金属片上的过载电流会转变成热能,双金属片发热变形弯曲,当弯曲到一定程度时(整定值),弯曲的双金属片推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。
2、短路保护
(1)保护元件:瞬时脱扣器(电磁式脱扣器、电磁铁)
(2)瞬时脱扣器:即没有人为延时动作的脱扣器。
此种瞬时特性的过电流保护通常能无选择性地迅速切除短路故障。
(3)保护原理:瞬时脱扣器的线圈串接在开关电气的线路中,当线路发生短路或严重过电流时,过电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器的线圈产生足够大的磁力,克服铁芯原有的弹簧力,吸合铁芯,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。