在使用菲格瑞思压力变送器时应该注意以下问题:
切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
在压力传输过程中,应注意:变送器与散热管连接处,切勿漏气;开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-21
  安装压力变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在管道上。
压力变送器压力容室上的导压连接孔为螺纹孔,接头上的导压接孔为内锥管螺纹(或外螺纹),根据需要可选择与引压接头锥管螺纹的过渡接头。压力变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离。
为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距,切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则压力变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响;即重新调零位。