家里暖气前边几组热后边几组不热,把前边的关了后边的才能热起来,每

家里暖气前边几组热后边几组不热,把前边的关了后边的才能热起来,每组暖气都已经放气了,里边管道也找人清了,楼上楼下都很热,这是什么情况,怎么解
前边的几组暖气片关小了也不管用,闹心

家里暖气前边几组热后边几组不热,把前边的关了后边的才能热起来,每组暖气都已经放气了,里边管道也找人清了,楼上楼下都很热。
这种情况是流量小,你家暖气系统的阻力大于楼上楼下的阻力,原因:
1、是管道管径小于楼上楼下;
2、你家的管道长于楼上楼下;
3、管道不畅通,包括阀门没有彻底打开,管道转弯多等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-29
不知道前后暖气之间是怎么连接的--- 总之后面的还是有堵塞---来水在前面的暖气片走了捷径所以---追问

我画了一个进水图,只有上边那三组是热的

追答

很显然你这都是强制循环 前面的已将热量散失掉后面的还哪有热可散了 !暖气改的不对!!

追问

怎么解决,必须得改管道才行么

追答

前面几个改成小循环 要不回水路线和进水路线齐头并进个走各的。

追问

可是以前是好用的呀,以前都热

追答

那只有当下管线堵塞---流通出了问题---

本回答被网友采纳