dz158le-100/100A 3P+N漏保接一台11kW电机一送电就跳闸,换成dz47le-
3/60a 3p+N不跳闸了,而且漏电电流都一样的30mA,这是什么原因?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-29
这说明,你的电机有漏电流,其值大于dz58le的实际漏电动作电流值(大于15毫安),小于dz47le的实际漏电动作电流值(不大于30毫安),按照国标,漏电动作值大于15毫安不大于30毫安都是合格品,但是实际的漏电电流动作值,有很大的容差范围。一批产品进行检测,漏电动作值在15至30毫安之间是正态分布的,中间值在22至23毫安
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7tvtBezzOjBW7Oevt.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
dz158le-100漏保一接电机就跳闸,换成dz47le-...
dz47le漏电断路器与DZ158LE漏电断路器的区别
漏保跳闸有哪些原因
漏电保护器跳闸
SIRCO M-100A/3P+N是什么电气
漏电断路器dz47le-50/3p+n-d40什么意思
正泰电器DZ47LE-3P和DZ47LE-3P+N的区别