99问答网
所有问题
为什么单片机的引脚不能够直接接地和接电源??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-11
因为有意无意(程序跑飞或程序编辑错误)修改直接接正负电源的引脚可能引起短路,烧毁芯片
不用的I/O悬空就可以了,特殊功能引脚除外
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7jjtzXz.html
其他回答
第1个回答 2010-11-12
单片机工作电压是多少?一般要经过电阻分压再供电 起保护作用
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
第2个回答 2010-11-11
接电源时要串联电阻的,限流的,而且要并联一个旁路电容。
相似回答
52
单片机引脚
P3.2
能直接接电源
吗?
答:
不能接,你研究一下硬件构成就知道,可编程端口都是有负载电流限制的
,端口通过mos管接地或者是接电源实现0和1的输出,都需要有限流电阻限制最大电流不能损坏输出管,如果直接接在电源上,单输出0时,电源电流接近无穷大,流过导通接地的mos管,超过它能承受的最大电流,就把管子烧坏了,对于处理器来...
51
单片机引脚
问题
答:
对现在不少51单片机都提升了拉电流,有上超过20mA,
如果你直接接地的话,工作电流会超大,如果多个IO口都这样的话,会造成电源芯片发热,单片机发热
,最终造成IC烧毁.
关于
单片机的
一些小问题
答:
1)不能直接接+5v,中间肯定要保护电阻的
,你如果P10模式不对会把单片机烧掉的。模式如果是输入或准双向的那肯定被拉高了,要是推挽输出,你上拉电阻太小引脚就是高,而且容易烧掉单片机。其实你IO口直接接电源接地没有意义。2)那意思就是保存IO口数据,待电平变化过去了。直接声明变量保存就是了。3...
单片机
复位时
为什么不直接接电源
答:
1
单片机
一般都是高电平复位,但要将复位
引脚直接接电源
,那样单片机将会一直复位,而无法正常工作。2 所以 要通过电阻和电容 复位时对电容进行充电 靠充电电流和电阻将复位引脚置为高电平 充电结束后 复位引脚变为低电平 即复位结束 单片机恢复正常的工作。呵呵 别忘给加分啊 ...
为什么单片机接地的引脚
有的要串一个电阻,
直接接地
不行吗
答:
可以
啊,这个下拉电阻是有含义的吧。是不是你有时这个
引脚
要拉高?电阻
接地
都是考虑驱动能力,或者是防止电流过大。功耗大。大致如此吧
为什么单片机连接的
不一定
接地
答:
单片机接地
只是配备金属外壳接地。“接真正的大地”只是用电设备的金属外壳接大地(地线),为了让人接触机器外壳不致触电而已,与输电线路无关。电子电路接地的“共地点”是电路等电位的共同接点,与
电源
输电线路
的接地和
安全接地无关。芯片上的gnd
引脚
只是接电路的共地点,与大地无关。
按键一端
接地
一端
接电源
然后接电源的一端接到
单片机
IO口
可以
吗?
答:
不可以
,按下后相当于
电源
短路.如果是接P1~3口,按键可以一端
接地
一端接P1~3口.若要接P0口,则按键接P0口的那个脚还要加个电阻(10K)到电源.
89C51
单片机的
IO口
能直接接地
吗
答:
可以直接
永久
接地
,但是串入一个10K的电阻。建议不使用
的引脚
直接悬空就可以,方便后续拓展使用,在实际运用中,也没有出现过需要将IO口永久接地的情况。如果你是想让
单片机
开机后io口置0,那么串联一个10K电阻接地就可以了,在使用时,如果想置高,赋值1即可,称为下拉电阻。
单片机接地
问题?
答:
一般来说接数字地,当然,你接模拟地也
可以
,因为模拟地和数字地只是用一个电感或者磁珠
连接
起来的,接数字地可以避免你的以太网过来的干扰信号干扰到你的
单片机
采集模拟信号
大家正在搜
单片机什么引脚必须连接电路
单片机的电源引脚指的是
单片机8031的ea引脚接什么
单片机8051的ea引脚必须接地
51单片机哪个引脚接地
单片机输出信号为什么电平
8031单片机ea引脚怎么接
单片机各个引脚的功能
单片机ea引脚的功能
相关问题
老师,我想问问单片机 GND脚为什么都标接地,不是接的都是电...
为什么单片机接地的引脚有的要串一个电阻,直接接地不行吗
单片机中数字地是不是直接接到电源负极就可以了
有源蜂鸣器不是接上直流电源就能发声了吗,为什么另一个管脚不是...
单片机上的复位引脚是不是可以直接接一个电阻接地
单片机复位时 为什么不直接接电源
51单片机不用的引脚直接悬空会有什么影响?要接VCC还是接地...
单片机为什么触发外部中断0时,P2.3口可以直接接地,而不用...