如何根据变压器容量选择真空断路器

如何根据变压器容量选择真空断路器

根据变压器容量选择真空断路器方法:
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;
3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-14
变压器属于容性负载,1600kva,
额定电流=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)
真空断路器电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。

普通真空断路器(1250A)的分断能力一般为31.5KA,够与不够,就需要计算断路器下桩头短路时可能出现的最大短路电流有多大。

这个短路电流是电源侧的阻抗要知道,如所接10KV系统上主变容量知道,主变到本变电所的线路(规格和长度)阻抗可以查设计手册后计算得到,主变以上将它计为无穷大系统,主变的额定电流/阻抗电压%就是主变的最大短路电流,标称电压(10KV)/主变短路电流=主变阻抗,(主变的阻抗电压%按10%估算好了);

主变阻抗+线路阻抗=10KV电源阻抗,标称电压(10KV)/10KV电源阻抗=10KV变电所10KV母线上的二相短路电流,用这个短路电流与断路器的分断能力去比较一下,小于31.5KA就可以。
第2个回答  2010-11-11
高压真空断路器额定电流分别是 630A 1250A 2000A 3150A 4000A就这档看你所用变压器的额定电流是多少的就知道选多大的开关了本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-12
根据变压器的负载电流情况确定,一般比算出的值大一个档位即可。
第4个回答  2010-11-11
如果你的变压器是630的,那么你起码得630-20A真空断路器或者1000的,不过真空断路器最小也是630的,对比变压器型号选择吧
相似回答