1、工艺流程
基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。
2、基层处理
1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞,女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水,如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。
2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。
3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。
3、聚氨脂防水涂料
1)阴阳角部位、管洞周边采用1.2mm厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。
2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷1.2厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。
4、闭水试验
JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。
5、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20mm厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。