请教大侠,ABB 550变频器用电位器给定的PID控制,手册上的给定值1选择,和给定值2选择,是什意思啊,谢谢

如题所述

可以参考ACS510第110页

参数组10定义控制起停和方向,参数11定义外部给定及本地给定.
当用外部控制时:
外控方式1设置参数1001,1102,1103,1104,1105
外控方式2设置参数1002,1102,1106,1107,1108
意思是说可以选择不同的控制源,但同时只有一个能控制传动

外控1与给定1;外控1与给定1在外控方式时是对应的.本地控制时盘给定1与给定1;盘给定2与给定2也是对应的.

压力控制在0.4mp. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即4/16=0.25变频器4011代码目标值输入25%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I <参考值110A>. 9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速<参考值2980二极> 9909输入电机额定功率50kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正接24v电源. 信号负接pLc的IIN.pLc的com接变频器的AI2. 输入输出三相电.变频器下端有代码.其它代码手操盘输入先点按menu/enter健进入.用上下健翻出pAr-参数设定.然后再点按menu/enter健就出现参数设定代码........ 调试参数如下;9901-1 9902-6 (9905 9906 9907 9908 9909 ) 1001-1 1002-6 1003-1 1102-2 1103-1 1106-19 1201-0 1304-20 1403-3 1601-5 4001-1.5 4002-10 4010-19 4011-25 4014-1 4016-2 3017-1 2102-2 2202-8 2203-3 1602-0锁定 .1603密码输入开锁一次.1602锁定有效.供水压力大少调4011输入值.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-11
bhjsgjhhcd

参考资料:dsd

相似回答