防火卷帘按照耐火极限可分3个等级:
1、钢质防火卷帘(F1级,耐火时间1.50h):指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。
2、无机纤维复合防火卷帘(F2级,耐火时间2.0h):指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。
3、特级防火卷帘(F3级,耐火时间3.00h):指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。
扩展资料:
防火卷帘门的安装要求:
1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;
4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;
5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。
参考资料来源:百度百科-防火卷帘
参考资料来源:百度百科-防火卷帘门
建筑耐火等级不同要求建筑构件的耐火极限不同,防火卷帘按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。即是耐火等级为二级的也可能用到甲级防火门。有以下几种防火卷帘:
钢质防火卷帘
指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。
无机纤维复合防火卷帘
指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。
特级防火卷帘
指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。
扩展资料:
防火卷帘按照布置位置:
依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
防火卷帘的主要应用场所:
主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。
参考资料:百度百科-防火卷帘