如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-04
出现负数只能说明一种情况,你接线有问题,搞清楚两线制和四线制以及台达接线原理就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7BtX7eejOeWjetO7t.html
相似回答
台达变频器4-20ma模拟量
电流信号怎么设置
答:
设置步骤如下:1、主菜单中找到“系统设定”选项。在系统设定菜单中,找到选择“
模拟量
输入”选项。2、在模拟量输入界面中,找到AI1通道进行操作。在可用参数列表下拉菜单中寻找一个于SignalSource更改为Customized。3、找到相应字段调整
4-20mA
电流范围对应的电压值。
请教
台达
VFD-M
变频器
设置以及控制回路。
答:
接线:4-20mA,+端接变频器ACI,-端接变频器GND
。启动停止信号,M0和GND端子。设置:P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。P01设置为01,运行信号来源外部端子。P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
台达变频器
VFD-M的两个变频器的两块电路板可以对换吗?谢谢
答:
主板的话没问题。区别在于整流,滤波电路和后面的开关电源电路。开关电源输出电路电压,都是一样的为cpu,输入输出端子,故障检测电路,控制电路供电,电压及线路都一样,可以替换。
台达
VFD-B
变频器4-20mA
外接端子控制参数值?
答:
变频器4-20mA外接端子控制参数值是对应变频器的0到最高运行频率
。比如说最高运行频率是60hz。那么4ma是0hz ,20ma是60hz的运行频率。
台达变频器模拟量4-20ma接线
答:
出现负数只能说明一种情况,你接线有问题,搞清楚两线制和
四
线制以及
台达接线
原理就好了。
台达
VFD -M
变频器
主频率输出0~
20m A
是接那几个端子?
答:
0~
20mA
是电流,属于
模拟量
输入。所以,公共点为GND端子,频率源为ACI端子。但光
接线
正确还不够,还需要正确的设置。运转信号来源依据原有的或你改装的情况来设置。参数码为P01。主频率的来源应设为模拟信号
4
~20mA输入。参数码为P00。其他参数根据需要设置。
台达
DVP-20EX PLC
模拟量
如何输出的(要求输出
4-20MA
) 哪位专家帮忙解 ...
答:
CH0:D1116 CH1:D1117 0--4000: 0--
20mA
如: MOV K2000 D1116 输出10mA
变频器模拟量
输入
接线
PLC
答:
模拟量
输出
4-20mA
常见,用0-20mA的非常少,因为用这种模拟量的话出现断路不容易被发现,所以一般不用,图上H点是10v电压输出端,用电位器从O端取样,输入电流信号不用接H点。
台达
SX2PLC主机
模拟量
输出D1115的设置,输出
4-20mA
控制
变频器
?
答:
SX2主机内建2CH的AD与2CH的DA,
4-20mA
对应0-4000。2CH的DA对应的特殊数据寄存器是D1116和D1117。具体指令应该直接利用传送指令MOV D0 D1116或MOV D2 D1117,比如D0=4000时,则CH1通道输出的电流即为20mA。
大家正在搜
台达变频器模拟量控制接线图
台达变频器220v接线
台达变频器接220电源怎么接
台达变频器三线制控制接线图
台达变频器ra和rc怎么接线
台达变频器接线图解
台达变频器接线端子说明
台达变频器通讯接线
台达变频器实物接线图
相关问题
台达变频器VFD-B和压力传感器怎样接线呢?4-20mA二线...
台达DVP-20EX PLC 模拟量如何输出的(要求输出4-...
台达SX2PLC主机模拟量输出D1115的设置,输出4-20...
4-20mA模拟量电流信号控制的台达VFD-B变频器,为何输...
台达VFD-B变频器4-20mA外接端子控制参数设值
台达VFD-B变频器4-20mA外接端子控制参数值?
台达VFD-F系列变频器 模拟输入 是4到20ma 一般小电...
高手请进,台达变频器VFD-B要实现面板加ACI(4-20m...