冷库坏了怎么办

我的冷库排气管漏氟 怎么可以把氟收起来啊 越详细越好
我是说的排气的减震管漏氟 。能不能把氟搞的蒸发器了。再换减震管啊 。可是怎么才能搞到蒸发器里呢? 请高手指点。

如果想把氟收集起来确实比较麻烦的,,如果使用不是很紧的话建议你可以,先停机,然后把排气管前的排气阀关闭,再将后面油分的出气阀的阀门关上。就可以了。然后联系当时制冷系统安装者,等待他们来解决问题就可以了。或者在确保排气管路已经完全与制冷系统内的制冷剂隔离的情况下,再处理,详细说起来太麻烦了,安全起见,还是请专业认识来处理。稳妥一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-24
我觉得先不用收,先查漏点,然后把压缩机的排气阀关闭,把贮液器的进液口关闭,再补焊,这个问题就解决了。若无法做到这些,请找一家制冷安装的专业公司给你解决这一个专业的问题,是最快最有效的办法。 我们的冷库工程全国各地都有,若需要技术支持及安装支持的话可以给我联系.军工技术、军工质量,军工制冷专家团队专业为你打造个性化的冷库。
第2个回答  2010-03-24
三楼的回答我支持
先查漏点,然后把压缩机的排气阀关闭,把贮液器的进液口关闭,再补焊,这个问题就解决了。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-03-23
找人修吧 自己不要乱搞了
第4个回答  2010-04-04
排气上还是找专业的吧。不可以自己搞的。