汇川变频器显示err10什么意思

如题所述

一、变频器过载,在显示面板上会出现Err10的故障代码,其中有两个原因引起故障的。 

1、负载是否过大或者是电动机发生堵转现象,此时需要减小负载或者检测电动机及机械设备情况。 

2、是变频器的选取型号偏小,此时要重新选取功率等级大一些的变频器进行置换。

二、如果说是电动机过载,它反映在变频器面板上显示的代码应该是Err11。

产生故障现象的主要原因有三个。 

1、是电动机的保护参数设置不合理造成的,这时候需要重新设置电动机的保护参数。 

2、负载冲击过大或者电动机所驱动的机械负载太大,这时候只能够减小负载或者检查机械设备的问题。 

3、是变频器与电动机的选择不匹配,也就是说变频器选择的过小,此时需要重新配置与电动机适合的变频器。

扩展资料:

汇川变频器常见故障代码检修:

一、故障现象:上电显示HC

原因:控制板与驱动板间连线松动,控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏。

解决办法:请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板。

二、故障现象:上电报ERR23(电机对路短路故障)

原因:电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路。

解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障,则变频器损坏。若变频器本身没有故障,则请排除电瓶器到电机之间,或电机本身的故障。

三、故障现象:上电显示“8888”

原因:MD320控制板4P电缆线接触不好,MD320控制板16P排线没有接好显示8888,MD300控制板与键盘的两个RJ45插座及两个插座之间的通讯连接线故障。

解决办法:将电缆接好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-06
ERR10是变频器过载,检查负载是否过大或者电机是否堵转,减小负载并检查电机及机械情况,也可把变频器扩大一个量程本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-09
汇川变频器显示ERR10, 表示变频器过载,故障原因如下:
1,请查看负载是否过大或发生电机堵转。
处理对策:减少负载并检查电机及机械情况。
2,变器选型偏小。
处理对策:选用功率等级更大的变频器。
第3个回答  2020-08-28

相似回答