临时用电国家规范

最近遇到个问题:临时用电三级箱,一机一闸220V(一个2P空开带一个2P漏电 一个插座),箱体门是朝左开的,PE端子排放在靠左离门最近的地方和箱体、门做连接,没有装零排,去到工地后人家说不合格,原因是没有零排,地排不允许在左边,说规范中是零、地排都要有,并且一定要左零右地,国家规范是这样的吗?学习学习,

这就是检查人员教条,经常遇见这种情况。就拿控制三相电机的开关箱来说吧,电机不用工作零线,漏电保护器用三相三线的工作零线还是没有用,这样分箱到开关箱的工作零线就没有用,实际用四芯电缆就够用,以前使用的JGJ59-99建筑施工安全检查标准中有一条《未使用五芯电缆扣10分》,有的人员检查就说不合格。遇见明白的就不提了。因为这条标准本身就不严密,所以JGJ-2011就把这条取消了。现在有些条款本身就不适应所有情况。有些条款是以前使用现在没有明令废除的个别人还拿出来说事。你的这种情况应该可以使用,保护零线端子应明确标注。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-22
  1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除
  1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
  1 采用三级配电系统;
  2 采用TN-S接零保护系统;
  3 采用二级漏电保护系统。
  1.0. 4施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制标准的规定。
  2 术语、代号
  2.1术语
  2.1.1 低压 low voltage
  交流额定电压在1KV及以下的电压。
  2.1.2 高压 high voltage
  交流额定电压在1KV以上的电压。
  2.1.3 外电线路 external circuit
  施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。
  2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field
  存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对地电压的电磁辐射体。
  2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave
  辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
  2.1.6 接地 ground connection
  设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
  2.1.7 工作接地 working ground connection
  为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。
  2.1.8 重复接地 iterative ground connection
  设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
  2.1.9 接地体 earth lead
  埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
第2个回答  2013-12-29
去(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)中查。追问

就是没有找到,里面就没有说的这样,就一机一闸220V的,零线排安上有什么用?

追答

其实在实际工作中单相开关箱内按上零线排是一个隐患,工人接线不注意就容易零火混接,造成零线排变成火线排。

追问

就是啊,狗屁用没有,人家还拿规范来说事,

追答

那是理解问题,开关箱内确时没有加零排的要求。在8.1.11中要求 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。但在8.1.12/8.1.13/8.1.14/8.1.15中都是把配电箱和开关箱分开提的,8.1.11中配电箱后没有加开关箱,也就没要求开关箱。

本回答被提问者采纳
相似回答