在框架结构内 混凝土砌块砌墙到5米 不加圈梁可以吗?

有没有什么标准文字说明的

第1个回答  2014-07-25
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第13.3.4-4“......;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。”追问

甲方没有提供图集 是否一定要按图集来施工?急求啊 我已经砌到5米了 顶到屋顶的大梁了

追答

你应该仔细查施工图,查它十遍,确认施工图上没有大样,也没有说明参照什么图集详图,那么,你作为施工方没有责任必须按设计规范办,没有这个道理,设计的错漏不可以打在施工方身上。但是,施工图说明有参照什么图集详图的,不能指望甲方提供图集,应该自己购置,自己负责。

追问

压根就没有施工图,也没说参照什么图集 就是我都砌墙结束了 他来了句需要加圈梁--

追答

所以嘛,非正规的事情没有道理可讲!只能用非正常的办法糊弄。请他吃喝吧!