配电变压器两侧高低压熔断器熔体选择原则是什么

如题所述

  熔断器是最主要的保护元件,用作对各种低压用电设备的短路故障和过负荷保护。在熔丝选择时不仅应符合被保护设备短路或过负荷保护的要求,还存在着上下级保护相互配合的问题。所以,只有在熔丝选择正确并配合适当时,才能既起到保护作用,又不致使故障的范围扩大。为了系统地了解熔丝的选择和配合,下面分析变压器高、低压侧熔断器及开关,各干线和分路处熔断器及开关的选择和配合原则。

  1、100KVA及以上配电变压器高压侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选1.5×5.77=8.655A,即用10A的。
  2、配电变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流稍大一些选择。

  3、配电变压器低压侧总开关和熔断器的额定电流及额定电压不应小于工作电流及工作电压。

  4、配电变压器低压侧如采用手动开关时,其分断电流能力不应小于变压器低压侧额定电流的1.5倍。

  5、配电变压器低压侧如采用自动开关和熔断器配合时,分断电流的能力应大于变压器低压侧出口处的短路电流值。

  6、配电变压器低压侧熔断器熔丝和自动开关脱扣器应按下述要求互相配合,既熔断器若作为过载保护装置时,熔丝额定电流应等于变压器的额定电流,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流。瞬时脱扣器的整定电流值,一般为额定电流的6-10倍;过负载保护脱扣器的整定电流值,一般等于变压器的额定电流值。

  7、分支线开关的额定电流和分断电流,不应小于分路的最大工作电流。

  8、分路开关脱扣器的整定电流值和熔断器熔丝的额定电流,应按照分路负荷电流选择,其值应小于总开关脱扣器的整定电流或熔断器熔丝的额定电流。

  9、分路开关脱扣器时间整定值应比总开关脱扣器时间整定值小0.5~0.7S,分路熔丝比总熔丝应相差1~2级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-14
高压侧可以按额定电流的1.2倍选择,低压侧可以按最大负荷电流的1.15倍选择。
第2个回答  推荐于2017-09-30

1、配电变压器高压熔丝的选择原则:

    容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;

    容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择

2、配电变压器低压侧熔丝选择原则:

    按变压器低压侧额定电流选择

本回答被提问者和网友采纳