一个15千瓦笼型三相电机使用c60的空开可以吗

如题所述

可以,建议用80A空开星三角启动追问

现在就是准备做星三角启动,但是采购员买了c60的,本来叫他买D型的,看买回来就用咯,C60应该也可以吧

追答

可以,小一些经常要换麻烦点

一般都是D型控制电机,C型我用的话电流算3倍没问题,2倍还真没试过。风机肯定不行,带减速机勉强可以

追问

水浆

追答

买都买回来了试试,反正不会炸…顺便我也想知道。嘿嘿

追问

30安的启动电流最多也就210.c60的脱扣跳闸电流最少也有300安吧,应该不会跳闸吧

追答

是啊,理论上成立,实际要试试才知道,主要是看电机能不能在脱扣延时前稳定下来

追问

15KW电机,水浆用,时间继电器设置多长时间转角接好啊

追答

这个真心不知道,没见过

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-01
模糊统算,1KW算2A电流,如果直接启动或者负载过大,建议稍微放大一点,当然你60A足够了,就是C型也完全够的很了
第2个回答  2014-07-01
可以,最好用D型的,60没问题本回答被网友采纳
相似回答