钢筋混凝土板墙结构包含哪些结构

如题所述

首要是看混凝土的耐久性要去了,看它的要就耐久年限了,
GB50010混凝土保护层厚度的规定
a 混凝土保护层厚度的基本值
混凝土保护层最小厚度的基本值mm
环境类别 板墙壳 梁 柱
≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50
一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30
B - 25 20 - 35 30 - 35 30
三 - 30 25 - 40 35 - 40 35
b 基本值考虑了环境类别的影响,环境类别的分类如下:
环境类别 环境描述 备 注
一 室内正常环境 遵循《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
二 a 室内潮湿环境、露天环境及无侵蚀性水或土壤环境
b 严寒和寒冷地区的露天环境及与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境
三 使用除冰盐环境、严寒和寒冷地区冬季水位变动环境、滨海室外环境
四 海洋环境 遵循《 港口工程混凝土及钢筋混凝土结构设计规范》JTJ267
五 化工及侵蚀性介质腐蚀的环境 遵循《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046
GB50010规范考虑了环境类别对混凝土的影响。
c 构件类型的影响
混凝土保护层厚度的基本值把构件分成板墙壳、梁、柱3类,
d 基础中钢筋保护层
基础中钢筋保护层:无垫层40mm;有垫层70mm。
e 预制混凝土钢筋的保护层厚度
当混凝土强度等级不低于C20时,保护层厚度可以减少5mm,处于二类环境中的构件,当表面另作水泥砂浆抹面层并有质量保证措施时,可按一类环境考虑。预应力钢筋保护层不应小于15mm。受弯构件钢筋端头保护层厚度应不小于10mm。肋形板主肋钢筋保护层应按梁的数值采用。
h辅助钢筋的保护层厚度
梁、柱中的箍筋、构造筋的保护层不应小于15mm。板、墙、壳中分布钢筋保护层可按基本保护层数值减少10mm,但在任何情况下不应小于10mm。
g 保护层的其他构造要求:
g1露天悬臂构件保护层的保护层要求:
露天悬臂构件
g2厚保护层中的表面配筋的构造要求:
厚保护层中的表面配筋
g3混凝土结构的防火对保护层的构造要求:
混凝土结构的防火要求
g4 100年使用年限对保护层的要求:
对处于一类环境中使用年限为100年的房屋结构,要求将基本保护层增加40%,并且还应采取表面保护及定期维修等措施。
h 工程应用示例
【例h】某框架-剪力墙结构商务楼,现浇混凝土结构。各类构件的混凝土强度等级及最大钢筋直径如下表相应栏目所示,请确定各类构件的混凝土保护层厚度并填入表中。
解: 先确定环境类别;再根据混凝土强度等级和受力钢筋直径确定保护层最小厚度,最后从中取较大值,具体保护层厚度见表中相应列数值。
混凝土结构保护层一览表
构件类别 环境条件 环境类别 混 凝 土强度等级 纵向受力钢筋 辅助钢筋
直径 保护层厚 直径 保护层厚
基础 有垫层 二a C20 18 40 10 30
柱 室 内 一 C35~C50 32 35 10 25
梁 室 内 一 C30~C40 25 25 10 15
楼板 室 内 一 C25~C30 12 20 8 12
厕所、浴室 二a C25~C30 12 20 8 12
剪力墙 室 内 一 C25~C35 14 20 8 12
雨蓬、檐口板 室外、有抹面层 二a C30 12 25 8 17
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答