具体点,最好能告我为什么,谢谢啊问题补充:如果挂墙壁是不需要避雷针的,因为建筑物比配电箱高,雷先打高处的东西,如果是挂杆子上,可在杆顶设避雷针,如果是金属构件上,可直接利用其做避雷针,你只需要做好接地.室外配电箱防雨是首要的,因雨水短路的话,什么都会烧掉,要防雷的话,防雷器应装在配电箱内,进出线的地方得套胶塞,防雨水.其次,防雷器最大放电电流应大于等于60ka,因为室外属于一级防雷区,内部的天线、网线、视频线最好也装上相应的信号避雷器,雷电可以从电源线入侵,也可以从信号线入侵.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezXjOvOe77WOXjO7Wj.html
其他回答
第1个回答 2020-01-03
如果你自己要弄的话比较麻烦,需要的东西比较多,成本比较高,防雷,你要在配电箱上边立一个避雷针直径10MM的圆钢800MM长,然后用直径10MM的圆钢做防雷接地线引到地面,在地面,取直径10MM圆钢长1000MM,垂直打入地下,此为接地极,应该距离建筑物和道路,人经常活动的地方最小距离3M,如果你那里沙石比较多,就再做几个接地极,之间距离5米为宜,然后把避雷针,引下线,接地极焊接就可以了,这个是最最简单的一个防雷设备,当然这个避雷装置不能与其他金属物接触,做好绝缘,真被雷击的话电流很大,如果你的配电箱不是附近最高的东西,装避雷装置意义不大
第2个回答 2019-09-20
如果挂墙壁是不需要避雷针的,因为建筑物比配电箱高,雷先打高处的东西,如果是挂杆子上,可在杆顶设避雷针,如果是金属构件上,可直接利用其做避雷针,你只需要做好接地.室外配电箱防雨是首要的,因雨水短路的话,什么都会烧掉,要防雷的话,防雷器应装在配电箱内,进出线的地方得套胶塞,防雨水.其次,防雷器最大放电电流应大于等于60KA,因为室外属于一级防雷区,内部的天线、网线、视频线最好也装上相应的信号避雷器,雷电可以从电源线入侵,也可以从信号线入侵.
相似回答
防雷
的三级保护是
哪些
设备需要的?
答:
防雷的三级保护
一般是总配电安装第一级避雷器,
选择相对通流容量大的SPD(80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级避雷器
(10KA~40KA),最后在设备前端安装第三级信号避雷器。 安装SPD(避雷器)
要求安装处就近有接地扁铁
,以便于雷电波通过避雷器时能够迅速泄放。 需要接地电阻达到1...
一、二、三级
防雷
分别指
什么
答:
第一级避雷针(线),防止直击雷毁坏建筑物;第二级防雷器,防止感应雷破坏电气设备;第三级设备防雷,防止雷电感应干扰电子设备
。第一、二级防雷,大家都熟悉;而第三级防雷,鲜为人知。第三级设备防雷,用抗电磁干扰器 防止雷电感应干扰,是新的技术领域,叫“电磁兼容”。可以采用“抗电磁干扰器”。它自身...
电气设备的
防雷
防雨措施
答:
6)做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地
,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合要求。(2)漏电保护器的设置 1)施工现场的总配电箱和开关箱应
至少设置两级漏电保护器
,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作...
三类
防雷
标准规范
答:
6、防雷电波侵入 雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,损坏设备,尤其是计算机类、电子类设备
。采取措施:■ 室外进户线采用埋地电缆,入户后电缆金属外壳接地。■ 进线柜要加设浪涌保护器 ■
室外配电柜(箱)要加浪涌保护器
■ 弱电设备进线处也要加浪涌保护器 一般为三级保护:一级(进线...
防雷
措施有
哪些
?
答:
在
配电箱
(屏、柜)内,应在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。为防止雷电波侵入,严禁在独立
避雷
针、避雷网和避雷线或支柱上悬挂各种电气线路(包括通信线路)。接雷接地、工作(保护)接地的扁钢搭接不得呈“T”型,严禁直接对焊,应采用搭接焊,其搭接长度为扁钢宽度的2倍(圆钢为直径的6倍...
电信目前新建C网基站,铁塔上
配电箱防雷应该注意什么
?
答:
防雷
讲究从外向内的防护。所以根据你的情况,基本应该这样:1.信号线电源线尽可能埋地引入,少说15m。无法埋地的要穿钢管,并且在两端将钢管与防雷引下线连接。2.
配电箱
内要安装浪涌保护器(俗称spd)。实质上你最好找当地的气象局-防雷中心咨询一下,不要盲目的找防雷公司。因为现在要有防雷中心的...
室外
照明
配电箱
是否
要
装
避雷
器
答:
若照明灯高度低于10米或低于周边建筑物则不需要装
避雷
器,否则需要装避雷器
科学
防雷
很重要雷雨天我们不要走进高压电杆铁塔
避雷
针远离至少多少米才...
答:
在户外遇到雷雨,都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨,如果在山区找不到房子,可以躲到山洞中去。据《中国防雷行业市场与投资战略规划分析报告》分析,室外防雷要注意以下5点:
1、不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部
。2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。3、应...
防雷
措施包含几级?
答:
参考答案:
防雷
措施包含三级:(1).第一级
避雷
针(线),防止直击雷毁坏建筑物;(2).第二级防雷器,防止感应雷破坏电气设备;(3).第三级设备防雷,防止雷电感应干扰电子设备。
大家正在搜
配电箱防雷怎么接
配电箱几回路什么意思
防雷配电箱原理
配电箱安全地与防雷地的要求
配电箱防雷接线
家庭配电箱防雷
防雷配电箱重复接地规范
三相配电箱防雷接线
配电箱防雷器
相关问题
室外配电箱防雷应该注意什么
室外配电箱防雷应该注意什么
室外配电箱防雷应该注意什么
照明配电箱安装时应该注意哪些事项?
室外配电箱是否需要安装电涌保护器
室外也要做防雷接地吧,室外的配电箱的进线作以等电位连接吗?
室外照明配电箱是否要装避雷器
室外照明配电箱是否要装避雷器