99问答网
所有问题
70平方的电缆线,380伏电压装多大空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-12
70mm²的铜芯电缆,它的安全载流量,以210A为中点,根据线芯排列方式的不同,上下略有十几安培的浮动。
所以,以中心值210A计算,应配成品250A规格的
空气开关
。这个40~30A的裕量,既可避免开关长期工作于
临界点
,又可以在线路电流不是超载太多的情况下能有效跳闸,从而保护线路和用电器不受损害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezXeXtjz7WzeWttOB.html
其他回答
第1个回答 2021-05-13
根据您的描述,一般一平方电线载流量是6安,70平方载流量就是420安电流,加上是电缆需要减半就是210安,用在380伏电压上需要安装200安的空开就可以了。
第2个回答 2021-05-12
首先要指出的是,不能用电缆的参数作为依据来选择断路器,而是要根据负载的电气参数来选择。
因为电缆最初的选择也是依据负载而决定,但由于电缆的参数档位是跳跃的,或者考虑了使用者后期的增容问题,可能向上多选了好几档。如果真是这样,那么依据电缆参数选择断路器误差就很大了。
第3个回答 2021-05-12
正泰或德力西200安空开就可以
第4个回答 2021-05-12
225A就可以。。。。
1
2
下一页
相似回答
70平方的电缆线,380伏电压装多大空开?
答:
70mm²的
铜芯电缆,
它的安全载流量,以210A为中点,根据线芯排列方式的不同,上下略有十几安培的浮动。所以,以中心值210A计算,应配成品250A规格的
空气开关
。这个40~30A的裕量,既可避免开关长期工作于临界点,又可以在线路电流不是超载太多的情况下能有效跳闸,从而保护线路和用电器不受损害。
70平方的电缆线,380伏电压装多大空开
答:
70的电缆允许的电流在250A左右,建议用250A的开关
。还要考虑负载功率有多大。一般是根据负载选空开,根据空开选电缆。
70的电缆
配
多大的空开?
怎么计算?
答:
以
70平方
铜
电缆
为例,可带110千瓦
的380伏
交流电机,其额定电流约200安,则
空开
应用400安的。
70平方
三相
电缆
能带多少瓦,用
多大
断路器
答:
铜线的话能带到100千瓦,要在距离比较近,散热比较好的情况下,
至于空开可以用到250a
,如果是铝线,要降一档使用。
70平方的电缆
要配
多大的空气开关?
答:
70平方
毫米铝
电缆,
配280A
的空气开关
。计算方法如下:铜的安全电流密度是6A/MM²,70平方毫米就是70x6=420(A)铝的安全电流密度是4A/MM²,70平方毫米就是70x4=280(A)根据导线截面积和材料,计算电流,再选择空气开关。空气开关是保护电路,如果电流超过容许最大电流,就会自动跳闸,让...
70
千瓦
多大的电缆线
配
多大空开
多大电表?
答:
70
千瓦多大
的电缆线
配
多大空开
多大电表?... 70千瓦多大的电缆线配多大空开多大电表? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览5 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电缆线 空开 电表 搜索资料 本地图片 图片链接...
70的电缆
可以接
多大空开
啊?
答:
70平方的电缆
明线敷设安全载流量约247A。可以接200A的
空气开关
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流...
70平方电线
用
多大空气开关
答:
70平方
毫米铜质
电缆
的载流量是195安培。可以选择250-400安培
的空气开关
。
70的电缆
配
多大的空开?
怎么计算?
答:
空开
的选择根据电流,电缆的选择根据空开。
70的电缆,
如果是铜芯,载流量是220A左右,电缆源头空开的额定电流应该是200A,为了能被源头的空开保护到,末端可以选择额定电流160A的空开。
大家正在搜
10平方电缆用多大空开
三相25平方电缆用多大空开
三相50电缆多大的空开
800a用多大电缆和空开
200a空开用多大电缆
三相16平电线要用多大空开
400a空开用多大电缆
400米电缆线电压降多少
160a空开用多大电缆
相关问题
70平方的电缆线,380伏电压装多大空开
70平方的电缆要配多大的空气开关?
70平方三相电缆能带多少瓦,用多大断路器
70平方电线用多大空气开关
70的电缆配多大的空开? 怎么计算?
用电量大约在60kw到70kw左右用多大的电缆线合适…380...
380V三相电10KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
功率70KW要用多大的电缆 多大的空开 怎么计算的