国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2007)中对设备间的定义为“是安装各种设备的房间,对综合布线系统工程而言,主要是安装配线接续设备”。
具体来说,设备间是在智能化建筑或智能化小区某幢建筑物的适当地点,设置通信设备和计算机网络设备以及建筑群(物)配线接续设备(CD/BD)进行网络管理和信息交换的场地。
对于综合布线系统工程设计来说,设备间主要安装建筑群(物)配线接续设备(CD/BD)。有时,用户电话交换机、计算机主机设备以及引入设施的配线设备也可以在设备间内一起安装。
扩展资料:
设备用房的安全疏散
《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009第5.1.1条第4款:建筑面积不大于200㎡,且经常停留人数不超过3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。其条文解释为:通风和空调机室、排风排烟室、变配电室、库房等建筑面积不超过200m2的房间。
如设置为独立的防火分区,考虑到房间内的操作人员很少,一般不会超过3人,而且他们都很熟悉内部疏散环境,设置一个通向相邻防火分区的防火门,对人员的疏散是不会有问题的,同时也符合当前工程的实际情况。
因此,对于地下车库中的变配电室、水泵房、换热站等设备用房,如果单一面积不超过200㎡,可以认为其本身就是一个独立的小的防火分区,有通向相邻防火分区的防火门即可,而不需要设置疏散楼梯。但是,上述用房单一面积超过200㎡(有自动灭火系统可为400㎡),应单独划分防火分区且需要设置疏散楼梯。
你好:
——★ 在大型的带有地下楼层(例如存车场)的,或多层地下楼层的建筑,需要大型的通风设备、消防设备等。单独安装有大型鼓风机、配电装置的房间,就是设备房间,【俗称:设备间】。