我现在程序只写到 DMOV K100 D1 即希望它能以100hz的频率一直转动,现在的例子是一共有90万个脉冲,但是脉冲数到达90万的时候电机就停止了,想让他一直转动
怎么设置啊 我想在蓝色那里加一个但是设置一直有问题
加个MOV K0 D2,D2为你PLSY指令的脉冲个数就行了
我加成了这样 但是还是设置有问题
这怎么了·,
你的例子里是90万个脉冲,你把这90万改成0就行了
请点击输入图片描述