电缆桥架的防火要求有哪些吗

如题所述

防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。  

防火漆厚度要求大于等于1mm即可,这是一般的防火漆效果 其中也有便宜的和贵的区别 贵的效果更好  

防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒.隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-11

防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复4102合以及其他的防火基材组1653成。


外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆桥架中,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。


防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆,以起到防火阻燃的作用!其实桥架本身并不会着火,着火的只可能是电缆,防火漆所起到的防火阻燃原理

防火桥架的防护厚度按JB/T10216一2000《电控配电用电缆桥架》表10要求,电镀大于12μm ,热镀大于65μm,喷塑大于50μm,防火大于500μm ,可以用测厚仪测出来。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-10-27
您好,很高兴回答您:
1、目前防火电缆桥架主要依据国家对防火电缆标准进行检验标准。防火期厚度要求于等于1mm,耐火必须大于三十分钟,这是一般的防火电缆防火漆效果的标准,其中也有价钱的关系,有便宜的有贵的,贵的效果更好,防火的基本是钢材,而且防火电缆外层还图有一层防火材料。还要保证相邻槽盒有着良好的电气链接。
2、必须要求防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 .隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.
3、在加工成型后,不能出现弯曲、宁曲、裂缝、边沿等缺陷。
4、防火材料的主要参数:外观:白色,均匀稠状流体,无结块。表面干燥时间:2小时;粘结强度:0.78Mpa;抗震性:挠曲L/200涂层不起层、不脱落;抗弯性:挠曲L/100涂层不起层、不脱落;耐火性:在自来水浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐酸性:在3%HCL中浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐碱性:在3%Ca(OH)2中浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐盐性:在3%NaCl中浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐冻性:15次。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-06-27
防火电缆桥架的结构,防火电缆桥架表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。
防火电缆桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构。
并在桥架表面涂刷符合CECS24,90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层,其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。本回答被网友采纳