什么是单向板、双向板?

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-18

1、单向板

荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”

楼板一般是四边支承,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边尺寸L2与短边尺寸L1的比值大小,决定了板的受力情况。

根据弹性薄板理论的分析结果,当区格板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。

2、双向板

在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。这种板为“双向板”。

四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。

扩展资料

区分单向板,双向板:

(1)长边:短边≤2 时,按双向板计算;

(2)2<长边:短边<3 时,宜按双向板计算,如按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋;

(3)长边:短边≥3时,可按沿短边方向受力的单向板。

参考资料来源:百度百科-单向板双向板

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-24

单向板

单向板和双向板的传递荷载区别:

1、定义不同

单向板:当板的长短边之比大于或等于3时,板基本上沿短边方向受力。

双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于等于二时称之为双向板。

2、原理不同

单向板:根据弹性薄板理论的分析结果,当四边支撑的板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。

双向板:在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。

3、受力方向不同

单向板是跨度较短的方向受力(多用于长宽差别较大的房间)。

双向板是指板的四周均受力(多用于长宽差别较小的房间)。单向板平均传递,双向板按45度角传递。

扩展资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.1.1条规定:

混凝土板应按下列原则进行计算:

1、两对边支撑的板应按单向板计算;

2、四边支撑的板应按下列规定计算:

(1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;

(2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板设计。

(3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。

参考资料来源:百度百科-单向板双向板

本回答被网友采纳
第3个回答  2008-12-25
单向板与双向板的区别在于长宽比,四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板,大于二时就是单向板,其结构计算的模型是不一样的

查了一下天津大学出版的<钢筋混凝土房屋结构>(第三版),即本科生教材. 第一页"单向板肋梁楼盖"上写着边长比值大于3的时候,可按照单向板计算,然后是计算原理和假设,包括荷载折算,不利布置影响和考虑塑性内力重分布的计算方法. 在第21页的"1.4 截面设计与构造要求" 中有一段话提到了:对于四边支承板,边长比2-3时,板仍显示出一定程度的双向受力特征,宜按照双向板计算....当边长比值大于3时,沿长边方向的钢筋可按构造要求配制.".本书第二章,第38页,前言提到当边长比<=2时,这种四边支承板称为双向板,由双向板和支承梁组成的楼盖称为双向板肋梁楼盖. 总之,天大这本教材的思想和混凝土规范是一致的, 本人也一直以3.0,而不是2.0作为单向板判断的标准. 专业方面的书,建议以传统重点土木院校的教材为妥.
第4个回答  2015-10-07

当板的长短边之比大于或等于3时,板基本上沿短边方向受力,称为单向板。

根据弹性薄板理论的分析结果,当四边支撑的板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.1.1条规定:

混凝土板应按下列原则进行计算:

1两对边支撑的板应按单向板计算;

2四边支撑的板应按下列规定计算:

1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;

2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板设计。

3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。

本回答被网友采纳
相似回答