关于屋面大梁留水平缝的问题

一栋小学活动室的屋面~~大梁跨度19.8米,高1.8米,宽0.5米,大梁入板底1米,高出屋面0.8米,形成屋面反梁,总共三条,已做砖家论证。砖家们只是在支撑系统上作改动,但在是否可以二次浇注未作要求,施工单位考虑施工便捷和大梁自重的问题,要求进入二次浇注,先浇注平屋面,然后才支模捣余下反梁,就是在大梁留横缝(水平缝)。监理和甲方则考虑受力和防水问题,要求一次成形,但施工单位说设计已口头说可以进行二次,但对水平缝该如何处理并没说,施工方也没采取什么措施,估计这设计也不负责任,请问各位专家,在这样的屋面大梁可以留横缝吗?如果留了,该有什么措施呢?如何处理?请讲详细一点啊~~多谢了

可以留设的,但因留设这样的缝,对承载力有影响,这也就是要得到设计单位的同意的原因之一吧
所以,留设施工缝的这做法,首先要得到设计单位的书面同意。
施工缝怎么处理,常规的处理即可。因有防水的要求,试试加设一止水钢板什么的。这样就更好了。方案复杂了,并不节约的,所以也要适可而止。

最后,上面的这些内容,都要写成书面的文件,上报审批,得到甲方,设计,监理的一致认可后,才能按批复的方案实施。
(另外要说一下的是,这个缝不分也是可以做到的,并没有什么难处,反而设了水平缝,增加了一系列的麻烦事。有点得不偿失。)追问

追答

怎么了。发个图表示什么意思?还是有什么问题要问。