UPS输入隔离变压器的接法

在UPS前端加装输入隔离变压器的的作用接法和注意事项

【UPS输入隔离变压器的接法】

对于UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的原因大致有以下两点:

1.用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差。这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求。

2.UPS是开关电源,在UPS的输入和输出都加装了EMI电路,由于EMI电感和滤波电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了UPS输出零线与地线之间的电压差。

如何有效降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机。是采用加装隔离变压器的办法,即通过变压器的电磁隔离来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器付边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在UPS的输出端加装输出隔离器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在UPS的旁路输入加装旁路隔离变压器。

对于中小功率的UPS,加装单相输出隔离变压器的连接方法如图: 

对于大功率的三相UPS,加装三相旁路输入隔离变压器的连接方法如图: 

该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。

注意:不要再把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证用户接地排的接地要满足机房的接地规范并保证可靠性,由于用户接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至是人身伤害。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-30
作用主要是防雷,和防市电冲击,接法不用说了就那几跟线,和注意事项也没什么,如果是三相的注意相相位,还有就是零火线别接错就行,UPS开机时量量相位和电压,
但工厂一般从电站进电时都有装变压器,一般不是装在UPS前面的,是装在UPS和负载之间的,而且是高频机UPS才装的,工频的不用装,是防止负载启动和关断是对UPS冲击的,本回答被网友采纳
第2个回答  2010-03-19
嗯,要看你选什么样的隔离变压器,
相似回答