99问答网
所有问题
消防接合器和湿式报警阀是前还是后?
消防接合器和湿式报警阀是前还是后?
举报该问题
推荐答案 2017-10-18
你说的应该是消防水泵接合器吧。那个应该在报警阀前面。连主水管供水的。报警阀后面是支管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wetzvej7OWetWjWeeB.html
其他回答
第1个回答 2017-10-18
这个是在报警阀的前端的官道上连接供述的水泵结合器的。
相似回答
水泵
接合器
应安装在
湿式报警阀前还是
阀
后?
要有依据,至少是图集或者规范...
答:
水泵接合器应安装在湿式报警阀前
,在消防总系统干管里(在消防系统两个供水总阀内,给消防系统供水加压),湿式报警器在消防喷淋单元外,也许一个消防系统不止一个喷淋系统也就不止一个湿式报警器。《自动喷水灭火系统设计规范》(简称""喷规"")、《建筑设计防火规范》(简称""建规"")、《高层民...
谈高层建筑室外消火栓的设置?
答:
1.将水泵接合器设置在湿式报警阀的后面在湿式报警阀的后面设置水泵接合器
,就要先将湿式报警阀设置好。在湿式报警阀中都要将止回阀设计在适当的位置,以确保在其后设置水泵接合器时不会出现水回流的现象。由于消防车达到火灾现场之后向建筑内的自动喷水灭火系统输送消防水是通过水泵接合器来完成的,此时,消防队对火情...
水泵
接合器
安装在什么位置?
答:
消火栓的接合器当然安装在消火栓上,喷淋的接合器安装在喷淋上。如果消火栓和喷淋消防泵合用,
那水泵接合器就要安装在湿式报警阀前面的连通管上
...应接在水泵
前面
,
还是接
在水泵
和湿式报警阀
之间
?还是
湿式报警阀
后面
...
答:
也就是是接在水泵和湿式报警阀之间的管道上,不能接在湿式报警阀后面
,楼顶消防水箱连接地下室水泵房喷淋泵出水口后的管道,是为喷淋管网补水、驱动湿报阀报警用的,接到湿报阀后的管道上,启动不了湿报阀,其他的湿报阀也补不了水;接到泵前,则水会直接流回水池。
消防
系统相关知识
答:
1.
湿式报警阀
:当水流异常时,湿式报警阀会发出警报,并通过水流指示器向
消防
控制中心传递信号。2. 立管:立管连接湿式报警阀,将水流引导至建筑物的各个区域。3. 横干管:横干管连接立管,进一步分配水流至建筑物的各个角落。4. 信号阀:信号阀安装在水流指示
器前
,用于控制水流并发出信号。5. 水流...
自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题?
答:
(1)在自喷灭火系统中,因报警阀组均有止回阀,水泵拼命器设在阀后(沿水流向)水不会倒流,加上因水
消防
车到达现场通过水泵拼命器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启以消防水泵等设施,水泵
接合器
可直接接在
湿式报警阀后
[11]。但对于系统有两个或两个以上...
我怎么看不懂
消防
喷林系统图啊
答:
关键你要先弄清自动喷淋的工作原理,你就能看懂了。喷头受热爆了,开始喷水,随即管网压力变低,水流经过湿式报警阀,顶开压力开关,报警接受到压力开关信号,自动启动喷淋主泵。此时系统就正常运行了。水箱加压管必须设置在
湿式报警阀前
,水泵
接合器
也是。所有水流必须由湿式报警阀进行监控。
大侠!从喷淋泵到
湿式报警阀
怎么连接?
答:
消防
泵都是作为一备一用的。所以水泵从水池抽水出来,泵后的管道连接在一起,然后在接到
湿式报警阀
。
消防
验收哪些产品需要有b签
答:
1、需要B签:水泵
接合器
,
湿式报警阀
,水流指示器,压力开关,通用阀门(控制阀,减压阀,自动排气阀),火灾报警控制器(联动型/
消防
联动控制设备),火灾显示盘,室外消火栓,室内消火栓,水枪,水带,接口,应急照明灯具,安全指示牌,灭火器,防火门,防火窗,防火卷帘控制器,正压式消防空气呼吸器(...
大家正在搜
湿式报警阀报警原因
湿式报警阀延时器
湿式报警阀怎么试警铃
湿式报警阀图解
恒盾湿式报警阀安装
湿式报警阀怎么安装
湿式报警阀安装要求有哪些
湿式报警阀压力开关
湿式报警阀压力标准
相关问题
水泵接合器应安装在湿式报警阀前还是阀后?要有依据,至少是图集...
楼顶消防水箱连接地下室水泵房,应接在水泵前面,还是接在水泵和...
消防泡沫灭火系统应该安装在喷淋系统中湿式报警阀的前面还是后面...
喷淋水泵结合器装在湿式报警阀的前边还是后边啊
消防泡沫罐是安装在湿式报警阀前面吗?
减压稳压阀是装在湿式报警阀前面还是后面?
消防稳压泵的水是从湿式报警阀的上游进入还是从下游进入主管道的
消防喷淋系统里面湿式报警阀和预作用阀有什么区别